Reparatie elektrische bedrading in vloer

Bij het slopen van een zandcement dekvloer lag er onverwacht een elektriciteitsbuis. De sloophamer is daar dwars door heen gegaan op 1 punt en heeft de draden beschadigd op een ander punt. Hoe repareer ik dit het beste?



20260829_072352.jpg
 
Uitzoeken waar deze leiding van is en tussen welke twee punten deze loopt. De bestaande bedrading helemaal er uit trekken, de buis in de vloer wat verder vrij hakken en er een nieuw stukje PVC tussen maken met verlijmde moffen en als laatste nieuwe bedrading er doorheen trekken.

Onderin de foto heb je nog een tweede buis geraakt lijkt het.
 
Het is dezelfde buis die twee keer geraakt is. De buis loopt aan één kant naar een stoomcabine waar die eronder gaat. Ik kan de buis er niet uithalen zonder de stoomcabine weg te halen. Dus ik moet hem in de vloer repareren
 
1000178753.jpg


Blauw ziet er niet uit alsof het bij dezelfde buis hoort.

Je hoeft de buis er niet uit te halen, die kun je prima in de vloer repareren. Je moet de bedrading er uit halen en dat zou prima moeten gaan ook al loopt de buis onder een stoomcabine door, als het goed is zijn alle verbindingen en aansluitingen namelijk wel bereikbaar. Het idee van installatiedraad in buis is juist dat je de draad zo door de buis kunt trekken.

Weet je waar de leiding voor is? Is dit de voeding van de stoomcabine of heeft het daar niets mee te maken, behalve dat het er onder door loopt? Waarschijnlijk komt die leiding uit in een inbouwdoos of centraaldoos ergens, wellicht een verdieping lager. Daar kun je de bedrading prima losmaken en dan trek je met een trekveer nieuwe bedrading door de gerepareerde buis.
 
Laatst bewerkt:
gebruik bij voorkeur de bestaande draden om er nieuwe in te trekken.

mocht de bedrading vast zitten er bestaan wel degelijk klemhulsjes met krimpkous waarmee je er een nieuw stuk tussen kunt krijgen de buis repareer je dan met met twee stukken flexibel die je in de lengte doorhaalt om elkaar heen doet.
 
Weet ik maar volgens mij ook een enigszins fossiel voorschrift met de huidige techniek zitten die lassen net zo goed als een doorgaande draad .
en zijn ze wel degelijk gecetificeerd voor het gebruik met 230v 16A

Je zou eigenlijk verwachten dat uit oogpunt van materiaalgebruik ook allang een dergelijke oplossing voor nieuwe draden in de norm zou kunnen vinden zodat je minder afval overhoud
 
Flink de stofzuiger op de buizen zetten voordat en nadat je de boel open maakt.
Even een trekveer vanaf de andere kanten naar het gat + stofzuiger erop zodat je stukjes eruit krijgt.
Eventueel ook met perslucht vanaf de andere kanten.
Een stukje steen in de buis kan het je heel lastig maken.
 
Soms zit het gewoon vast en kan je prutsen wat je wilt maar komen de draden er gewoon niet uit.
dan kan je kiezen tussen slopen omleggen of de draad repareren.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan