Remeha W21/28c ECO display blijft in temperatuurmode op 9 en verwarmt niet meer. Er verschijnt geen storingscode. Tapwater wordt wel verwarmt. Na indrukken van de resettoets verschijnt opnieuw het cijfer 9 in de display. Wat kan het probleem zijn en hoe is het op te lossen?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wilibald

    Specialist Verwarming
    • #2
    Een 9 zonder stip is een regelstop, te hoge aanvoer temperatuur of verschil tussen aanvoer en retour groter als 45gr. Doorstroming toestel dus controleren, mogelijk pomp defect.
     

    Wimip

    • #3
    Dank voor de reactie! Had al een vermoeden dat de pomp de oorzaak zou kunnen zijn, want die was altijd goed te horen en er was nu geen enkel geluid.
     