Weet iemand wat "service parameter L" van de Quinta 35c juist voorsteld?
Het is een code van 2 cijfers.
In de handleiding staat "PWM pomp aansturing"
"1e cijfer: pompstand cv (x 10%; 0 = 100%)
2e cijfer: pompstand tijdens nadraaien (x 10%)"
Momenteel staat parameter op 60.
1) Is mijn veronderstelling correct?
Tijdens CV (warmtevraag) draait de pomp op 60% van zijn vermogen.
Tijdens nadraaitijd (geen warmtevraag) draait de pomp op 0%.
2) De ketel is na onze verbouwing één verdiep hoger geplaatst. Staat nu op de zolder (3°verdiep). Kan ik niet beter deze parameter wat verhogen om zo wat betere stuwing te krijgen van de pomp?
Bvb 90
of beter 93 om toch wat stuwing 30% te hebben tijdens nadraaien, en zo nog wat resterende warmte te verdelen?