Remeha eria tower hybrid/ remeha avanta

Pakwaten

  • #1
Ik gebruik sinds kort remeha eria hybride warmtepomp. Warmte water is volledig uit warmtepomp. Bij cv moet ketel bij springen.
Thermostaat is met warmtepomp gekoppeld en warmtepomp bepaald zelf wanneer warmte uit ketel komt.

mijn vraag is op welk stand/para meter moet ik ketel avanta installeren? Wanneer warmtepomp warmte vraagt en ketelautomatisch warmte levert.

alvast bedankt
 

ADDave

  • #2
Heb je dit zelf geplaatst of door een installateur laten doen?
 

Onderhoudtje

  • #3
Ik vindt de vraagstelling erg raar.

Misschien handig om duidelijk uit te leggen wat de bedoeling is met de vraag. Moet je de cv ketel nog installeren, doe je alles zelf of een installateur?
 

Pakwaten

  • #4
Bedankt voor jullie snel reactie. Ik denk dat mij vraag niet duidelijk was.

@ADDave, het is geplaatst in mei 2021 door kennis van mij, hij is erkend installateur van airco. Alleen hij had geen ervaring met cv ketels.​

alles werkt prima behalve bijverwarmig. Ketel moet aan gaan wanneer warmtepomp het aanvraag. Het ketel blijft op stand-by.​

ketel erkent warmte vraag niet want er is geen thermostaat die met ketel is verbonden. Ik denk dat er iets in de ketel gewijzigd moet worden​

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #5
De wp moet de ketel inschakelen.
En dat gaat waarschijnlijk via OT.
Thermostaat aan wp en wp verbinden met ketel.en gaat of RTFM.
 
  • Like
Waarderingen: Pakwaten

Pakwaten

  • #6
Bedankt voor u duidelijk reactie,

er is inderdaad geen communicatie tussen wp en ketel.
 

Onderhoudtje

  • #7
In de installatiehandleiding van de eria staat duidelijk beschreven hoe dit aangesloten moet worden.
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #8
Pomp van de ketel aansluiten op X4 en de "thermostaat" van de ketel op X5 van EHC-04 print van de warmtepomp. Ketel word dan aan-uit gestuurd. Bladzijde 58 van de handleiding.
 

Pakwaten

  • #9
Opgelost

bedankt iedereen en fijn feest dagen
 