Remeha Calente 40c + Honeywell t6, cv brander slaat niet aan

Ik heb een Remeha Calente 40c. Waarschijnlijk door een stroomstoring is mijn Etwist thermostaat kapot gegaan (is gebeurt bij vervanging van de electriciteitsmeter). De thermostaat heb ik nu vervangen door een Honeywel t6. Heb deze aangesloten op de Open Therm aansluiting met de Honeywel ketelmodule er tussen. De Etwist + Gateway (printplaat) er uit gehaald. Als ik nu de thermostaat omhoog zet (boven de kamertemperatuur), slaat de pomp wel aan, maar de brander niet. Het lijkt alsof de brander even opstart en daarna meteen weer uit gaat, Hij gaat dan in status 8. En als ik de thermostaat weer omlaag zet gaat hij weer naar 6 en dan naar 0. Op de heet water kraan slaat de brander wel aan. Iemand tips? Dank alvast!
20250824_140653542_iOS.jpg
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Een installateur met een servicetool de ketel laten uitlezen, dan kan je zien welk setpunt de thermostaat uitstuurt naar de ketel. Ik eb vaker meegemaakt met Honeywel dat deze bij een maximale warmtevraag 23 graden uitstuurde naar de ketel
     
    Schakel het warm water eens uit, toestel staat op regel stop.
    Waarschijnlijk loopt je driewegklep niet terug naar cv.
    En dan gaat hij branden op cv maar gooit de warmte over de boiler kort circuit en boiler op temperatuur dus een hoge retour temp en dan gaat het toestel in regel stop cq anti pendel programma.
    Door het uitschakelen van warmwater zou de driewegklep naar cv stand om moeten lopen.
     
    Dank, warm water uitgezet. Daarna CV aan. Helaas zelfde resultaat. Ook nog het volgende geprobeerd: warm water kraan opengezet zodat de brander aanslaat. Ketel gaat naar 2 en dan naar 4 (brander op SWW). Daarna de CV omhoog gezet zodat hij ook warmtevraag van de CV krijgt. Daarna de warm water kraan dichtgedraaid. De CV schakelt dan van 4 naar 3 (brander op CV, mooi!) maar gaat na 20 seconden naar stand 5 (branderstop) en dus uit. En dan 12 seconden daarna naar 8 (regelstop).
     
    Doe hetzelfde nog eens een keer maar ga van tevoren eerst het informatie menu in. De 2 knoppen met het boekje tegelijk indrukken, net + en - naar I, enter, dan met + en - naar T1 en T2 kijken dan zie je op welke aanvoer T1 en welke retour T2 hij eruit gaat
     
    Zodra ik de warm water kraan dicht zet en hij dus overschakelt van warm water naar de CV is de T1 65 graden en de T2 44 graden. Als de brander dan uitschakelt gaat dat snel naar 25 graden (zowel t1 als t2)
     