Remeha calenta 40c pomp maakt raar geluid

Hallo mijn Remeha calenta 40c doet de laatste dagen wat vreemd.
Wat mij opviel is dat de pomp langzaam draait en een nogal vreemd geluid maakt.
Ook de druk varieert tussen 1.6 en 2 bar.
Het is ook net of de ketel minder capaciteit heeft.
Hij krijgt wel regelmatig onderhoud.

Hier staat een filmpje in voor wat betreft het geluid en de druk.


Is dit geluid normaal? Het viel ons gisteren pas op.
 
Hoe oud is de ketel, en wanneer was het laatste onderhoud.
De huidige pomp is niet meer leverbaar, deze is alleen nog maar leverbaar als een A label pomp.
Deze A label pomp zijn aan de prijzige kant, daarom vraag ik ook hoe oud de ketel is.

De calenta heeft namelijk het probleem dat de wisselaar nog wel eens wil gaan dichtslippen met als geval dat de ketel minder vermogen gaat leveren en op laatste helemaal niks meer doet.
Ik zou eerst de wisselaar laten testen met een stuwdruk meting zodat je weet dat deze goed is, voordat je de pomp gaat vervangen.
 
Dan loont het om de pomp te laten vervangen. De kans dat de wisselaar dicht zit is klein maar ik zou het toch laten controleren dit duurt maar 10 minuten en mocht het toch niet goed zijn dan zit er op deze wisselaar 10 jaar garantie.
 
Bij een 2016 ketel was een A-label pomp in een nieuwe CV ketel al verplicht. Er is toen kennelijk een overjarig model geplaatst.

A-label pompen zijn wel gevoeliger voor vervuiling, met name magnetiet in het water. Dus als er nu zwart CV water uitkomt of anderszinds vervuiling is, is het goed het systeem te reinigen of op zijn minst een magneetfilter te plaatsen.
 
Heb het nog eens goed bekijken, de pomp is van het warme water en niet de radiatoren. Hij doet het ook alleen als ik warm water gebruik. Als ik de schroef waar je tegen aan kijkt los draai komt er water uit en geen lucht. Lijkt me dus in orde.
Hij Lijkt nu trouwens iets minder lawaai te maken.
 
De pomp van de radiatoren en het warme water is dezelfde, er zit een driewegklep in deze ketel. Bij warm water is de temperatuur van de ketel vaak hoger en gaat het water door de platenwisselaar. Mogelijk is het geluid een gevolg van kalkvorming/vervuiling in de wisselaar?

calenta.PNG
 
Het toestel is een 40L ipv een 40C!!
Dit is inderdaad de sanitairpomp. Het klinkt als over er vuil in de waaier of de waaier is los van de as gekomen. Boiler aftappen en de pompmotor met de 4 achterste imbusschroeven demonteren
en controleren.
 