Remeha calenta 28c koud water

Mart

  • #1
Hallo,

Sinds kort heb ik een probleem met mijn Calenta 28c.
Als ik warmwater wil tappen wordt het water 5 seconden lauw
daarna weer koud. De radiatoren worden gewoon warm, het cv deel werkt gewoon.

Ik krijg geen storingsmelding of iets degelijks.
Er is niets aan mijn installatie veranderd , druk is goed
geen lucht in systeem.

Wat zou ik kunnen doen om het probleem te verhelpen.

Groeten
Mart
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Wilibald

    Specialist Verwarming
    • #2
    Wat staat er op het display als je de kraan open doet? ff op de rechtse knop druk zodat het display blauw word. Je ziet dan een code verschijnen.
    4 betekent dat hij aan het opwarmen is voor warmwater. Mocht dat zo zijn dan werkt waarschijnlijk je driewegklep niet.
     

    Mart

    • #3
    Ik heb de ketel afgetapt warmwatercassette/ filter/ propellertje gereinigd, en de ketel geeft weer warmwater, ik ben er erg blij mee :D

    Graag zou ik weten waardoor het komt dat de ketel het weer doet.

    Groeten
    Mart
     

    Obelix2

    Specialist Verwarming
    • #4
    Je hebt het propellertje zoals jij het noemt gereinigd.
    Dat is devstromingsschakelasr die ZIET of je ww tapt.
    Die zat vermoedelijk vast en werkt nu weer
     

    Wilibald

    Specialist Verwarming
    • #5
    Door vuil in de turbine dus (propellertje). Deze gaat draaien bij tapwatervraag en dit word gedetecteerd door de hall sensor die er achter zit.
     

    Mart

    • #6
    Bedankt voor de uitleg

    Groeten
    Mart
     