Remeha avanta volgend probleem

Wilco1985

  • #1
Beste mede form leden,

Nu is het probleem van de E4 storing verholpen en dan volgt alweer het volgend probleem.
Tijdens het douchen wordt het water koud dus ik op zolder kijken wat er voor storing was en daar was in plaats van 2 puntjes 1 punt te zien.
Nu nog warm water tappen telkens hetzelfde euvel elke keer valt de ketel in rust/standby stand met warm water tappen.
Wat kan hier aan de hand zijn?

Gr Wilco.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #2
Kijk tijdens het tappen eens of je het ledje ziet gaan branden op de flowsensor, deze zit redelijk in het midden onder en achterin het toestel.

Geen ledje is sensor defect, soms helpt demonteren en schoonmaken en soms niet, dan is vervangen de enige optie.
 

Wilco1985

  • #3
Dank voor je reactie ik ga het zo snel mogelijk bekijken of dat het euvel is.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
...of de sensor is tijdens de werkzaamheden eraf getikt.....
 