Ik merk de laatste tijd dat de druk vrij snel terugloopt.
Hij staat na iets meer dan een week geleden bijgevuld te hebben naar 2,2 bar inmiddels al weer op 1,4 bar.
Dat ik net de kap van de ketel afhaalde stond er een beetje water onder in de kap.
Aan de automatische ontluchter kan ik niks vreemds ontdekken, geen witte aanslag of iets dergelijks.
Expansievat ben ik niet zeker van, ik heb alleen niet de apparatuur om deze te testen, zijn hier nog andere provisorische testmethodes voor naast het kloppen op het vat?
Of is het kloppen op het vat redelijk uitsluitend?
Wel zie ik aan de bovenkant van de ketel precies boven de luchtinlaatdemper druppels (condens?) hangen, rondom het rubber van de rechter rookgasafvoerpijp.
Heeft iemand aan de hand van deze informatie enig idee wat het probleem kan zijn?
Ik geloof niet dat het in de leidingen, koppelingen of radiatoren zit maar eerder in, of in de buurt van, de ketel zelf.
Hij staat na iets meer dan een week geleden bijgevuld te hebben naar 2,2 bar inmiddels al weer op 1,4 bar.
Dat ik net de kap van de ketel afhaalde stond er een beetje water onder in de kap.
Aan de automatische ontluchter kan ik niks vreemds ontdekken, geen witte aanslag of iets dergelijks.
Expansievat ben ik niet zeker van, ik heb alleen niet de apparatuur om deze te testen, zijn hier nog andere provisorische testmethodes voor naast het kloppen op het vat?
Of is het kloppen op het vat redelijk uitsluitend?
Wel zie ik aan de bovenkant van de ketel precies boven de luchtinlaatdemper druppels (condens?) hangen, rondom het rubber van de rechter rookgasafvoerpijp.
Heeft iemand aan de hand van deze informatie enig idee wat het probleem kan zijn?
Ik geloof niet dat het in de leidingen, koppelingen of radiatoren zit maar eerder in, of in de buurt van, de ketel zelf.