Remeha avanta E9 na lus maken in systeem

Dag beste specialisten,

Ik hoop middels deze weg een antwoord te vinden.
Afgelopen week warm water nog aangetoond gekregen vanuit de verkopende partij, met een Remeha Avanta.
Na het verwijderen van de radiatoren heb ik een lus gemaakt in het systeem en het expansievat opnieuw aangesloten. Alles wederom op druk gebracht, en aan gestart op 1, 1.5 en 2.2 bar. Het systeem is volledig vrij van lucht en aangesloten op een geaard stopcontact, maar ik krijg continu E9 als storing. Vandaag kwam er een monteur, die heeft de druk sensor vervangen, het probleem blijft aanhouden.. Hebben jullie voor mij nog ideeën?

ps: de reset knop lijkt ook niet te functioneren wanneer de E9 storing zich voor doet.

bij voorbaat dank!
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als je de reset indrukt hoor je een klokgelui uit de elektronica te horen, daarna kan hij meteen weer op E9 als het probleem met de te lage druk er nog is. Als je geen klik hoort en ook het display knippert niet, dan is waarschijnlijk de displayprint defect. Deze mag je door de nieuwe wetgeving niet zelf vervangen.
     
    je kunt nog een x de drukschakelaar doormeten of deze wel schakelt, stekkertjes er wel goed opzitten?
     
    Status
    Niet open voor verdere reacties.

    Forum statistieken

    Onderwerpen
    158.060
    Berichten
    1.041.796
    Leden
    112.024
    Nieuwste lid
    ET_GENT
    Back
    Bovenaan Onderaan