Remeha Avanta cw 4 probleem

Wilco1985

  • #1
Beste mede forumers,

Ik heb een vraag over m'n Remeha Avanta cw 4 uit het jaar 2008. Op het moment dat ik warm water tap worden de cv leidingen ook warm,het gebeurd zo nu en dan ook weleens dat de radiatoren s'nacht ook uit zichzelf opwarmen. Ik heb de actuator al vervangen en ook het binnenwerk driewegklep in hydroblok rechts. Maar toch blijft het probleem zich voor doen! Heeft iemand enig idee waar ik nog meer naar kan kijken?

Alvast bedankt, gr
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Toch is dit een Driewegklep probleem
 

Wilco1985

  • #3
Ja dat dacht is ook al. Maar wat zou ik dan verkeerd doen? Op het binnenwerk van de driewegklep zitten drie pootjes,klopt het dat ik 1 van de pootjes naar achter moet zetten?

gr
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #4
Het kan zijn dat het binnenwerk scheef gaat en een pootje in de opening naar je pomp komt.
Je kan het beste je pomp even verwijderen om dit te controleren.
Ook kan het zijn dat er vuil tussen de klep komt. Vaak zakt dit met het verwijderen van het binnenwerk terug de leiding in. Dus als het probleem zich weer voor doet, stroom er af, aftappen, pomp er uit en goed kijken.


Succes
 
Status