Remeha Avanta Code 8 - Wel warm water, geen CV

Jeroen-86-

  • #21
Begrijp ik het nu goed dat de nest eigenlijk niet echt geschikt is voor ketel?
Welke slime modulerende termostast zou dan wel goed werken?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #22
ze doen allemaal hetzelfde, bij opentherm wordt er een x watertemperatuur gevraagd aan de ketel als deze temperatuur lager of gelijk is aan de gemeten aanvoertemperatuur van de ketel beantwoord deze dat met alleen een pompactie.
wat ook kan is de ingestelde temperatuur verhogen, dan vraagt de thermostaat een hogere cv watertemperatuur.
maar wat hebt u er op tegen om de thernostaat op aan uit in te stellen?
 

Jeroen-86-

  • #23
In principe heb daar niks tegen. Maar ik heb begrepen dat het je cv zuiniger als hij modulerend is en dat het zorgt voor meer comfort. Want als dat niet zo is waarom zou ik dan kiezen voor een slime modulerende thermostaat?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #24
Een modulerende thermostaat icm een modulerende ketel is alleen zuiniger als de gehele installatie waterzijdig juist is ingeregeld en berekend. Zolang dat niet het geval is gaan thermostaat en ketel elkaar tegenwerken en heeft het het omgekeerde effect en is aan/uit met een modulerende ketel zuiniger.

Waterzijdig inregelen en aan/uit is bijna net zo zuinig als modulerend en een modulerende thermostaat erbij is dan de laatste paar % winst.
 

Jeroen-86-

  • #25
Ik heb geen idee of dit ooit gedaan is. Maar zou dit ook die regelstop kunnen verklaren?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #26
Zeker kan dat.
Een modulerende thermostaat vraagt watertemperatuur aan de ketel.
Als deze warmte te snel terugkomt zal de ketel niet blijven draaien, en wachten totdat de warmte weer weg is.
 

Onderhoudtje

  • #27
Je zou kunnen kijken of het ook voorkomt als je de nest aansluit op aan/uit, aansluiting 2 en 3 op de heatlink.
 
  • Like
Waarderingen: Jeroen-86-

Jeroen-86-

  • #28
Dus zolang alles niet niet goed is ingeregeld hou je dit probleem met elke slime modulerende thermostaat? Of hangt dit dan weer van het merk af?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #29
inregelen had ik in post 18 ook al aangegeven, maar hebt u nu ook warmte klachten dan of is het alleen dat de ketel code 8 aangeeft.
bij warmteklachten zoals ik al eerder aangaf de thermostaat aan uit aansluiten de ketel moduleert net zo mooi op aan uit als op opentherm met het enigste verschil dat de ketel een signaal krijgt om warmte te leveren in plaats van te gaan braanden om een x watertemperatuur te leveren
 

Jeroen-86-

  • #30
Bedankt voor uw antwoord.
Ik ga de aansluiting aanpassen en kijken wat er gebeurt
 

Peter Kop

  • #31
Hi, could you please let me know how does the solution to code 8 looks like:-) I have similar problem with Calenta 40c. I think 3 way valve works fine. Just install evohome radiator kraan conent all to OT and cv works almost constantly. And 80% in code 8
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #32
First of all, you should ask your question in an new post.
Second, code 8 os insufficient waterflow.
The boiler gets too hot and waits till circulation is restored and temperatures come into range.
You should always make sure the boiler can circulate sufficient waterflow.Evo Home need an ADVO/pressure activated bypass in the circuit.
 

Peter Kop

  • #33
Hi, I did install pressurised bypass. The is no air in installation. Pomp is moving water nicely. Room temperature is almost reached. And when it starting to modulate then is becoming problematic.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu