Regenwaterpomp doet raar.

Wekke

  • #1
Even een korte schets van het probleem met daarna de uitleg van de installatie.
Probleem: pomp slaat aan bij spoeling van het toilet maar na korte tijd terug af waarna hij terug aan slaat. Zo verschillende keren.
Installatie: Een regenput van 7500 liter die vol genoeg is, een onderwaterpomp van DAB Divertron x1000 met electronosche regeling, een vuilfilter van Cillit Claropur van 90µm.

Vroeger bij de installatie (7 jaar geleden) kwam dit niet voor. Het nadeel van dit op en afslaan van de pomp is dat mijn wasmachine in alarm gaat, weinig watertoevoer.

Wat heb ik reeds ondernomen:
- Alle 2 de waterreservoirs van de toiletten gereinigd en nagekeken op filers, niets gevonden.
- Filter Claropur volledig gedemonteerd en gereinigd, niets gevonden.
- Onderwaterpomp gedemonteerd en interne en externe filter gereinigd, resultaat is nog steeds hetzelfde.

Nu lees ik wel op fora dat er eigenlijk een expansievat moet gemonteerd zijn voor een betere werking en levensduur van de pomp, dit heeft nooit zo geweest in het verleden, maar wil het wel proberen.
De pomp heeft een elektronische regeling, daar kan ik dus weinig aan veranderen.

Iemand een idee of wat tips?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Een expansievat is noodzakelijk.
Hoeft niet op de pomp te zitten maar mag ook een aantal meters verderop zitten.
Controleer voor plaatsing de voordruk van het vat, er zit een ventiel op het vat onder een dop aan de achterkant.
De druk op het vat tussen 1,6 en 1,8 bar.
Er hoort op de ingang en de uitgang van de pomp een terugslag klep te zitten.
 

Wekke

  • #3
Terugslagklep zit mee in de pomp gebouwd en werkt mijn inziens nog goed.
Expansievat zal ik dit weekend eens aansluiten.
 

Klusser1954

  • #4
Dit mag geen expansievat zijn van een c.v. installatie. Bij een hydrofoor zit een andere rubberbalg zodat het inwendige staal van het vat niet in contact komt met water.
 

Wekke

  • #5
Dat wist ik niet, ik zal hier rekening mee houden.
IVM de terugslagkleppen, in de pomp (beneden in de regenput) zit een ingebouwd, moet er ook een in de kelder zitten voor het expansievat?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Een terugslagklep plaatsen in de ingang van de zuigkant van de pomp, daarmee wordt voorkomen dat er druk op de zuigslang blijft staan als de pomp niet draait.
Het expansievat hoeft niet achter een terugslagklep, die zou dan niet goed werken.
 

Phuong

  • #7
Na ongeveer 6 jaar kan ik je wel vertellen dat een expansievat niet per se nodig is!
Ik gebruik in ons nieuwbouwhuis nu al 6 jaar een gewone hydrofoorgroep zonder expansievat.

De pomp bedient 2 WC, 1 wasmachine, 2 buitenkraantjes en een kraan in de spoelbak in de garage.

Door het driewegfilter na de pomp heb je ook geen last van lekken, omdat al het vuil achter blijft in de filters.
En heb je een klein lek ergens, herstel het dan, een kleine moeite.
Een kraan op stadswater laat je toch ook niet druppelen?
De pomp slaat hier zelfs in de nacht nooit aan, en blijft netjes op druk.

Het probleem bij jouw pomp kan de pump-control zijn die niet goed meer werkt! Ze gebruiken daar een capacitieve voeding en de seriecondensator verloopt van waarde na een aantal jaren, waardoor de spanning voor de elektronica niet meer voldoende is. Dan krijg je dit soort gedrag van kort aan en uit schakelen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Een expansievat is niet persé nodig maar toch zeer wenselijk om pendelen te voorkomen, dat is niet zo best voor de motor.
Als de condensator zo slecht zou zijn staat de motor niet.
 

Phuong

  • #9
Pendelen, daar heb ik nog nooit last van gehad...

Pomp gaat hier aan bij vraag, slaat daarna weer af zodra de kraan dicht gaat. En zolang er geen vraag is blijft alles op druk (4.5 Bar) en dat blijft zo, geen pendelen.

Ik had het niet over de aanloopcondensator van de pomp, maar de condensator die de voeding voor de elektronische regeling in de pomp op zich neemt. Dat heb ik namelijk zelf al meegemaakt en hersteld. Kosten; 1 euro in plaats van een gehele nieuwe pomp met elektronische regeling, zoals de loodgieter zei.

Dit printje met de regeling bedoelde ik;





Zoals ik eerder zei; Als jou installatie staat te pendelen, dan heb je ergens een lek in het sanitair. Toilet die blijft water nemen, een kraan die niet goed sluit en staat te druppelen. Dan krijg je zeker last van pendelen...Maar een lek herstel je toch? Zelfs al is het het regenwater circuit?
 

Phuong

  • #10
Deze slaat dus aan bij geringe waterafname. Ik vind dit ook niet erg want als je idd een wc laat vullen zal met of zonder vat de pomp sowieso aanslaan. Het is gewoon aan/uit afhankelijk van de drukval.

Een drukvat is dus niet zo zaligmakend. Als het lek groot genoeg is, zal zelfs een pomp met vat beginnen pendelen.
Verder moet een expansievat regelmatig worden bijgevuld met Stikstof en niet met perslucht zoals velen denken.
Perslucht werkt niet goed en moet na een aantal maanden weer worden bijgevuld, anders staat ook de pomp met expansievat te pendelen. Stikstof blijft langer behouden en zorgt voor een betere werking, het vat kan meer water opslaan dan met lucht.
Dat is ook een extra kost die je moet berekenen voor onderhoud.
 

De Bob

  • #11
Er zit in u pomp een drukschakelaar die aĺles regeld en op druk afslaat, een hydrofoor in een water systeem heeft een expansievat nodig, u installatie niet.
Gaat al jaren goed zo.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #12
Als de wasmachine tegensputtert bij pendelen van de pomp is dat met een expansievat op te lossen, het vat moet wel geschikt zijn voor drinkwater.
Verder zal ook het aantal starts behoorlijk teruglopen.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #13
Vreemde oplossing, Jan. De pomp met deze electronische regeling hoort zonder een drukvat gewoon goed te werken. Dat heeft ie ook jaren gedaan.

Nu het niet meer goed gaat moet er ineens een drukvat aangesloten worden? Ik zou de oorzaak aanpakken en niet het gevolg.

Zoals gezegd, de oorzaak zit waarschijnlijk in de press-control regelaar.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #14
Dus er zomaar een nieuwe dure pomp in zetten?
Het is een kwestie van afwegen, een nieuwe pomp of een expansievat, of als de print kapot is die (laten) repareren, maar ja, hoe kom je daar achter.
 

Phuong

  • #15
Bij mij was het dus ook de press-control die stuk was.
En ik begrijp de loodgieter best, dat is geen elektronica specialist.
Maar ongeveer 600 euro excl. btw was me toch iets te veel.
Het was een simpele condensator die nog wel werkte maar van zijn totale capaciteit van 1uF, was er nog slechts 475 nF over. Het is dan die gele X2 condensator die je op de foto ziet, die niet goed meer is.
Koste me 1 euro. Werkt nu weer goed.
Maar ik meen mij te herinneren dat je bij de doe het zelf specialist ook aparte press-controls kan kopen?

Ik weet best dat die reparatie niet voor iedereen weg gelegd is, want dit werkt direct op de netspanning van 230VAC. Op elk punt in het printje kan je een flinke optater krijgen.
Daarom heb ik ook gemengde gevoelens over een expansievat ineens er bij te plaatsen. Net alsof dat je afwasmachine veel water verliest, je dan gewoon een waterputje aan legt in de keuken, zodat het water weg kan lopen, in plaats van de machine te herstellen.

Toch wilde ik dit delen, misschien hebben anderen hier iets aan. Of heb je iemand in de familie die dit kan.
 

Phuong

  • #16
Om te weten of de press-control nog goed is, kan je het volgende doen;

Je overbrugt de press-control, of je sluit de pomp eens aan op de netspanning zonder de press-control. Draait de pomp goed en werkt alles? Fijn dan is de press-control waarschijnlijk stuk.
Dat heb ik zelf ook gedaan, anders kan je niet weten waar de fout zit. Laat de pomp echter niet droog draaien (zonder water). Maar giet regelmatig eens op. Als de pomp draait en je schakelt de wasmachine aan, en alles werkt dan is de press-control stuk.

Gaat de wasmachine nog in fout maar werkt het WC wel? Dan kan er een fout zijn met het inlaatventiel van de wasmachine. Of het waterfilter achteraan de wasmachine is verstopt met vuil.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #17
Niemand heeft het over waterverlies van de wasmachine, de machine gaat in alarm, toch wel iets anders.
Laten we eerst maar eens wachten op een reactie van TS voordat er nog meer zaken bijgehaald worden.
 

Phuong

  • #18
Ik had het ook niet over waterverlies van een wasmachine... :?

Ik probeerde TS enkel te helpen uit te vinden waar het probleem zit. OMDAT IK HETZELFDE HAD thuis. Dat wordt hier blijkbaar niet gewaardeerd...

Over en OUT
 

Wekke

  • #19
Wow, ik heb hier een stukje van de conservatie moeten inhalen, allemaal bedankt voor de tips. Ik den dat ik Phuong zijn tip ga volgen.
- Plaatsen van een drukvat lijkt me overbodig, heeft vroeger wel gewerkt.
- Nieuwe pomp lijkt me overkill, 600€.

Ik kijk na of ik de controlunit kan vervangen, als technieker lijkt me dit zeker haalbaar.

Het is gaat wel degelijk over een onderwaterpomp met drukleiding, geen hydrofoorgroep.
 

Wekke

  • #20
Hey Phuong, heb je daar wat meer informatie over?

Met expansievat hielp het echt niet.
Ik ga het volgende proberen.
Electronicakit bijbestellen, waar en welke?
Condensator op huidig toestel vervangen, hoe?

Alvast bedankt, Wekke
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu