Inregelen convector (niet in een put)

hulpzoekende doehetzever

  • #1
Bij het proberen mijn cv installatie waterzijdig in te regelen vroeg ik mij af: hoe bereken je de debiet voor een convector?
Ik heb twee convectoren in de kamer, allebei met een thermostaatkraan. Die kranen staan allebei op 5. Maar omdat die thermostaatkranen in dezelfde kamer zijn als de kamerthermostaat bestaat de mogelijkheid dat die kranen geen water meer doorvoeren voordat de kamertemperatuur is bereikt, omdat de thermostaatkranen meer/eerder op de door de kranen gevraagde temperatuur zijn dan de kamerthermostaat .
Nu las ik dat die thermostaatkranen vervangen moeten worden door aan/uit kranen, om dit euvel te verhelpen.
Ik vraag me af, als ik die thermostaatkranen zo (waterzijdig) inregel zodat ze helemaal openstaan, heeft dat dan hetzelfde effect?
Of zie ik dat verkeerd?
 

Lange Herman

  • #2
Niet moeilijk doen, gewoon de thermostaat koppen in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt demonteren.
Vervolgens de radiatoren zo inregelen dat de retour temperaturen altijd gelijk zijn.
(thermostaat knoppen in de ruimte waar de kamerthermostaat hangt is, meestal, niet verstandig.)
 

hulpzoekende doehetzever

  • #3
Lange Herman, Dank voor je reactie.
Wat bedoel je met de retourtemperaturen altijdd gelijk?
Gelijk aan wat?
 

Lange Herman

  • #4
hulpzoekende doehetzever schreef:
Gelijk aan wat?
Gelijk aan elkaar.

In een goed ingeregelde installatie zijn de retour temperaturen van alle radiatoren ongeveer gelijk.
 

hulpzoekende doehetzever

  • #5
Duidelijk, Bedankt voor de uitleg
 