Randisolatie om betonvloer

Ik ga binnenkort een nieuwe vloer storten met vloerverwarming.
Nu is mij vraag moet ik ook randisolatie om de betonvloer doen of moet dit alleen om de afwerkvloer.
 
Je bent op tijd om een flinke laag isolatie, 6 tot 10cm, op de betonvloer te leggen. Met een laag isolatie direct onder de slangen voorkom je dat er warmte in de beton wordt opgenomen. De vloerverwarming kan dan veel dynamischer/sneller opwarmen. Je moet de betonvloer lager plaatsen afhankelijk van de dikte van de isolatie. Met een droogbouw systeem wordt de warmteafgifte van de vloer nog sneller.
Bij een droogbouwsysteem liggen de slangen in een isolatieplaat met gleuven. Op de isoplaat leg je 2 lagen RVS-tegels. De vloertegels lijm je op de rvs-tegels. De rvs-platen vangen de uitzetting van de vloer op.
Er zijn ook andere systemen voor droogbouw. Ik heb bij mij een systeem met rvs-platen gemaakt. Ik heb het idee dat mijn vloer in 5 min warm is.
Aan de zijkanten moet een randisolatie worden aangebracht om de uitzetting van de vloer en tegels op te vangen. Mvgr Bernhard
 
Zelf zou ik wel randisolatie rondom de betonvloer doen. Je brengt een hoop gewicht in de woning, dus dat moet zich zetten. Als je het vast stort aan de muren, kan het daar niet zakken. Hierdoor heb je kans op scheuren in je vloer. De randisolatie reduceert ook een mogelijke koudebrug.

Overigens ga ik er dan wel vanuit dat de vloer op het zand wordt gestort. :?:

Als er andere redenen zijn waarom je wel vast zou storten, hoor ik die graag.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken

Onderwerpen
157.927
Berichten
1.040.648
Leden
111.956
Nieuwste lid
slechte-kluskabouter
Back