Radson 3560 blijft hangen op laagbelast bij warmtevraag

Tijs2103

  • #1
Mijn radson 3560 blijft rondgaan op code 3 (laagbelast) bij warmtevraag en schakelt niet door naar code 5 =hoogbelast)
Als de installatie koud komt die na inschakeling van nul op 1 (ventilatiefase) komt dan na 15 s op 2 (ontsteking vlam) en daarna op code 3 (laagbelast branden) en springt vervolgens over na 3 min op 5. Dan brandt die tot het water 73 graden is in de stand hoogbelast. Vervolgens schakelt die terug naar 3 en blijf daarin steken zolang er warmtevraag is van de kamerthermostaat. Dat gaat dan zo: start op ontsteekt , en gaat naar 3 laagbelast en dooft vervolgens binnen 15 seconden. begint dan van voren af aan en dat blijft doorgaan tot het water helemaal is afgekoeld tot onder de 30 graden. Pas dan wil die weer naar hoogbelast branden toe. Het lijkt mij een kapotte thermostaat maar welke is. en waar zit die en hoe kan ik hem het beste vervangen .
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #2
Kan een paar dingen zijn, maar het meest voor de hand liggend is dat de condensator van de ventilator defect is.

Verder kan het de ventilator zelf nog zijn, luchtdrukschakelaar/bedrading ventilator of luchtdrukschakelaar, vervuiling van het toestel.

Is nogal een gevoelig toestel, en derhalve misschien verstandig om een vakman te raadplegen met het juiste gereedschap en meetapparatuur.

suc6
 

Tumkie

  • #3
Meestal condensator , normaal zit er een 1.3 of 1.5 (naargelang ouderdom) in . Best een 1.6 plaatsen
Kan ook zijn dat er luchtlek is op de warmtewisselaar , dan geeft de condensator dezelfde storing ... best vakman laten nakijken !
 

Tijs2103

  • #4
Lijkt me geen kwestie van ventilator of vervuiling. Ventilator slaat telkens goed aan en toestel wordt jaarlijks schoongemaakt.
De condensator daar heb ik nog niet aan gedacht. Hoe is die te testen?
Ik heb wel de spanning gemeten op de kamerthermostaat. Die zou 24 V moeten zijn en ik meet 29 V.

Kan het ook liggen aan de branderautomaat de MCBA 1225 R. Ik lees dat deze nogal eens bezwijkt ?

Toestel werkt verder nog wel, dwz hij komt op en schakelt van 3 door naar 5 (branden hoogbelast) en valt dan terug naar 6 zodra water 83 graden is en er nog steeds warmtevraag is. Zodra watertemp zakt springt die weer naar 5 en dat blijft zo doorgaan tot de kamerthermostaat uit gaat. Dan zakt die terug naar 3 en blijft daarin hangen dwz start steeds opnieuw op terwijl die eigenlijk uit moet gaan.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Begint meer op een pomp te lijken die niet genoeg opbrengst meer heeft
 

Feske

  • #6
U kan de condensator eens meten .....op de ventilator zitten 2 aanstuitingen...klemmetjes met plasic hulsjes als u daarop meet, moet u als hij aanslaat(op 3) minimaal 110 volt meten.. is die lager gaat hij ook rare dingen doen....
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Volgens mij is het de condensator niet, hij gaat namelijk naar laaglast dan naar vollast en valt daarna terug op constant laaglast.
Als de condensator defect is dan blijft hij op laaglast en komt absoluut niet meer op vollast
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Als de condensator defect is valt het toestel na terugtoeren uit op laaglast en start steeds weer op, de condensator is juist voor laaglast om de toeren vast te houden en niet voor hooglast.

ik ga voor de pomp, regelthermostaat spreekt aan doordat te weinig warmte het systeem ingaat.

in een enkel geval is het de driewegklep dat het binnendeel teveel tegenhoud maar dat is maar zelden zo.
[niet de klep met cartridge zit hierin, hierin zit de Erie klep]
 

Tumkie

  • #9
Inderdaad , bij defecte condensator gaat toestel gaan pendelen in laaglast ...
Eerder probleem met warmte - afgifte
 

W en d

  • #10
Om condesator uit te sluiten,moet ventilatorspanning op laaglast gemeten worden.deze dient minimaal 120volt te zijn.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu