Radson 2560 werkt als flipperkast

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb een radson hr2560(1993).

Afgelopen twee maand al drie keer monteur gehad.
Regelthermostaat vervangen (storing3). Daarna condensator vervangen. Storingsmelding bij het vervangen van condensator was binnen een minuut van de ene code naar de andere springen.

Heeft een maand goed gewerkt en nu stond ie weer in code 3.
Na reset (boiler heeft koud water) blijft hij pendelen van opstarten (0/1) naar ventilatiefase (2), verwarming hoog (5) om vervolgens weer terug te gaan naar (0/1).

Wat kan er aan de hand zijn?
 
Klopt heb het even nagekeken.

Staande 3 is branden laaglast,
knipperende 3 is module fout.
Dus als je een knipperende 3 hebt gehad, geeft dat eigenlijk weer dat de elektronica hapert.

Die cyclus die hij maakt klinkt een beetje vreemd.
Je zegt dat de boiler koud is maar je verteld dat hij op 5 gaat staan dat is branden cv-hooglast hij zou eigenlijk op 4 moeten staan boiler bedrijf.

Als bovenstaand echt het geval is zou je toch denken aan iets vreemds in de elektronica.

Je zou eens bij de ketel je aansluiting van de kamerthermostaat kunnen verwijderen en dan kijken wat die doet, weten we in ieder geval dat er geen cv vraag is.

Groet erik
 
Erik,

Ik heb net beneden de thermostaat afgekoppeld. En ben toen naar boven gelopen (goed voor de conditie).

Na indrukken reset gaat ie van 0 naar 1 en slaat vervolgens af. schakelt dus niet naar boiler.

Terwijl ik dit type bedacht ik me om de warmwaterkraan aan te zetten. Wat gebeurt ik krijg warm water en er wordt geschakeld naar 4 (boilerbedrijf), ik heb nog steeds kamerthemostaat eraf.
 
Dus de eerste keer klopte wel boiler was al op temperatuur en er was cv- vraag.

Als de boiler klaar is met verwarmen sluit je de kamerthermostaat maar weer eens aan en kijk dan eens wat die doet.

Normaal gesproken bij warmtevraag cv gaat hij eerst een paar minuten op laaglast branden (3) en daarna na 5.

Ik hoor het zo nog wel.
 
Erik,
Kamerthermostaat aangesloten. Ging van 0 naar 1 naar 3 en binnen 30 seconden weer naar 0 en start weer zelfde cyclus en gaat weer naar 0.

Overigens de computer ratelt ook met trrttttt. Dit doet ie al een tijdje het is er een van 220/50hz. Monteur zei me destijds dat er wellicht een zwaardere in moet (250). Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
 
Het kan zijn dat hij afslaat omdat de luchtdrukschakelaar afvalt.
Dat kan komen omdat de ventilator te zacht draait.
9 en de 10 gevallen is dat het probleem van de condensator, daar moet namelijk minimaal 110v over heen staan.
Er zit pas een nieuwe in maar je zou hem even voor de zekerheid kunnen nameten.

Het kan ook zijn dat die op laaglast te weinig ionistatie krijgt, waardoor die afslaat, daar moet je eigenlijk een monteur voor langs laten komen om eventueel de ontsteekpen en brander en co2 te controleren.

Het enige wat me nog dwars zit is de code (3) storing.
Ik kan namelijk geen link leggen tussen storingscode 3 en het andere probleem.

De trafo maakt zo'n geluid moet geen probleem zijn, alleen irritant geluid.

groeten erik
 
Erik,
Eerst bedankt voor je tips. Voor vandaag.

Ik houd het in de gaten en probeer morgen ff verder. Kom er nog wel op terug.

Alvast dank
 
Aanvullende tips:
0/1 is afvallen luchtdruk schakelaar.
4 is boiler hoog
6 laag stand-kan cv of boiler zijn.
0/1 kan ook veroorzaakt worden door branderdruk.
Laat een CO-meting doen, kan scheur in brander zitten.



Belangrijkste begin is brander controleren (CO)
 
OK, continuing story.

Vanavond thuisgekomen. Geen knipperende display.

Maar wel het nog steeds in korte tijd (binnen 1 minuut) schakelen van 0 naar 1 naar 5 en weer terug. Het verwarmt dus even en slaat weer af om daarna weer opnieuw te beginnen. Is al eerder gebeurd en toen is dus condensator vervangen.

Blijft voor mij de vraag eerst CO2 meten? Of wat anders.

Ik heb energiewachtabb. dus op zich niet een probleem maar ja ze hebben het tot nu toe nog niet opgelost. Met jullie hulp misschien uiteindelijk wel. Ik wil ze voor vrijdag gaan vragen. Print ik jullie suggesties uiteraard voor betreffende monteur.

krekel (japie)
 
Print maar uit ja, Jaap.

CO-meting belangrijkste, desnoods brander er uit voor controle op
scheuren.

Let op, als de brander het is, eerst prijs vragen gezien je leeftijd v/d ketel.
 
Ok monteur is geweest.
Probleem was de onstekingspen, de "bougiedop" en CO2 te hoog.
Pen 19 euri, valt dus mee, maar radson is wel een probleemketel.

Ik heb monteur over forum ingelicht. Vond ie wel aardig. gaat zelf ook even kijken.

Dank Erik en bundy!
Krekel
 