Radson HR 2560 ontluchten (status 9 knippert)

Daros

  • #1
Hallo Allemaal,

Sinds kort ben ik troste eigenaar van een heel lief en mooi huisje..
Maar iets minder tros op mijn Radson NOX HRC 2560 uit 1996 :)

Helaas moest gister voor de 2de keer het hele systeem leeg (lekke leiding). De eerste keer (2 weken terug) en gister hadden we niet eerst de CV uitgezet.

Na het bijvullen en ontluchten van alle radiatoren (waar mogelijk is) blijft hij op storing 9 knipperen.

Maximale fout, ik heb al even gezocht, kan te maken hebben dat hij te warm is, dat hij niet kan pompen of lucht in boiler of warmtewisselaar.

Het hele systeem is koud, radiatoren staan open en overal is hij ontlucht.
Ik verwacht dus lucht in de boiler of warmtewisselaar.
De automatische ontluchter werkt nog wel, die hoorde je bij de eerste keer bijvullen als een gek te keer gaan en gister in het begin ook even. De handmatige ontluchter (is plasticje van kapot) maar spuit water dus zith ook geen lucht in.

Hebben jullie nog tips waar ik het moet zoeken? Of denken jullie dat het iets anders is waar ik last van heb.

Alvast bedankt!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Draait de pomp wel?

Drai aan de voorkant van je pomp de schroef end er af.
Met een platte schroevendraaier kun e testen of hij draait, wel voorzichtig.
 

Daros

  • #3
Je bedoeld de chrome (grote) plaate schroef? Kan je die zonder problemen eraf draaien?

Ben zelf nu niet op locatie, kan vanavond pas proberen.
Alvast bedankt.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Die ja.
Hou er even een doeke of dweil bij.
 

Daros

  • #5
Kon toch even langs huis.

Cv stond uit, schroef los en kwam iets water uit van de druk.
Daarna cv aan, kwam niet spuitend water uit maar stroomde er iets uit(continu).
Cv slaat alleen direct van 0 naar 9 knipperend.

Volgens mij is de pomp nog goed? Of moet hij harder water geven?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Je moet er voorzichtig met de schroevendraaier, plat model in gan.
Als hij rond gedraaid wordt, of hij ratelt dan draait de pomp.
Anders kun je nog proberen de pomp aan te slingeren.

Ook kun je 230 volt meten op de pomp.
Als Je wel 230v op staat en hij draait niet dan is de pomp of de onderwater van de pomp defect.
 

Daros

  • #7
Beste Obelix2,

De pomp draait :)

Weet je toevallig wat het kan zijn? Of wat ik kan doen?
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #8
Soms blijft deze maximaal thermostaat hangen na meerdere keren aangesproken te zijn.

Als lapmiddel kan je proberen tegen het kunststof deel van de maximaal te tikken met het handvat van een schroevendraaier [met beleid].
Deze zit vast aan de dikke dompelaar rechtsbovenin de wisselaar.
Helpt dit niet dan moet de thermostaat vervangen worden.

Zeer zeker NIET gaan proberen door te verbinden of iets dergelijks, het is een beveiliging en die is er niet voor niets :!:
 

Daros

  • #9
Hi Ketelchrisje,

Je bedoeld 30 of 31?
Volgens schema op pagina 18?

Dit heb ik gedaan maar mocht niet baten.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #10
Onderdeel 30 op pagina 18/19 van de handleiding [pagina 21/22 van de pdf.]
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Code 9
Regelthermostaat is open

Knipperende 9 idd, max thermostaat,
 

Daros

  • #12
En kan ik daar wat aan doen? Iets kortsluiten om te testen of dat het is? Of moet hij gewoon direct vervangen worden?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Aan de achterzijde van de branderautomaat zitten de themostaten
1 daarvan is de max thermostaat.
Als ik mijn tekening goed lees kun je de
Zwart witte met de witte draad doorverbinden om te testen.
Bij de zwart witte draad zit tevens de groene draad.
 

Daros

  • #14
Ik kan er niet goed bij, dus kan het niet echt vinden.

Denk dat het allemaal te technisch word en er iemand bij moet halen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #15
Als het goed is zit jou branderautomaat vast met 1 schroef, als je die los haalt klapt hij naar voren en kom je er beter bij.
 

Daros

  • #16
Gister is er iemand bijgeweest,
Hij denkt dat hij warm is gelopen, maar de 3wegklep lijkt het nog wel te doen, en de waterpomp werkt ook nog.

Dit was apart, dit omdat die er als eerst uit klappen.
Vanavond komt er iemand anders die veel verstand heeft van Radson en alles gaat doormeten.

Ik houd jullie op de hoogte.
 

Daros

  • #17
Gisteravond is er iemand anders bij geweest, voor ik koffie kon maken had hij het probleem al gevonden en opgelost.

Zoals jullie al aangaven, de maximaal thermostaat is kapot.
Hij heeft hem nu kortgesloten.

Maandag besteld hij een nieuwe en komt hem waarschijnlijk Dinsdag plaatsen.
Mijn ventilator is ook slecht, die had hij nog liggen.

Kosten incl. arbeid totaal ongeveer 90 euro.

Als het helemaal is opgelost kom ik me nog even melden.
Voor nu, bedankt voor alle hulp!
 

Daros

  • #18
Topic kan dicht :)

Gister is de maximaal thermostaat vervangen.
De ventilator is nog steeds slecht maar die hij had was ook slecht.

Voor nu kan ik weer vooruit en sparen voor een nieuwe...
Bedankt allemaal voor alle hulp! Zonder de ketel gezien te hebben hadden jullie al de oplossing :)
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu