Een inhoudelijk antwoord
Je schrijft in je openingspost 'bij de Henrad Alto plan en line schijnt dit mogelijk te zijn.'
Dit moet goed worden nagegaan, hier heb ik twijfels over. Zie eventueel de website van Henrad, daar is ook een technisch handboek en aansluitingoverzicht.
Een radiator moet je niet zomaar op zijn kop zetten. Natuurkunde leert dat warmer water lichter is en dus naar de bovenkant van de radiator wil, kouder water is zwaarder en wil naar beneden. Omdat we warmte vanuit de CV ketel naar de radiator willen verplaatsen, is het de bedoeling het koudste water, dat onderin de radiator zakt, wordt afgevoerd naar de CV ketel. Voeren we het warme water dat bovenin zit aan af, dan wordt de onderkant van de radiator nooit warm.
Er zijn vertikale radiatoren die aan te passen zijn, of zijn aangepast, op aansluitingen boven. Die hebben intern een 'stijgbuis' die doorloopt tot onderin de radiator. Als je de retour hierop aansluit, werkt het.