Radiator warm thermostaat uit

Wimkoersen

  • #1
Ik heb een oud (12 jaar) maar voor mij nieuw huis.

De CV (AGPO-giveg econforte 30 HG-W uit 1994) werkt te goed. Hij geeft zelfs warmte als de thermostaat (chronotherm IV) uit staat.

Op bijna alle radiatoren zitten thermostaatkranen. Als ik ze dicht draai komt er natuurlijk ook geen warmte vanaf. Een radiator heeft geen kraan en die brandt dus altijd, ook als ik de thermostaat in de huiskamer verwijder.

De oplossing om ook op de laatste radiator een kraan te zetten vind ik geen goede oplossing.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan komen en liever nog hoe ik dit kan voorkomen?

Alvast bedankt. Groet, Wim
 

Mik

  • #2
In het toestel zitten achter de pompen keerkleppen, deze zullen vervuild of defect zijn, tijdens het op warmen van de boiler word een gedeelte van de warmte naar de cv gestuurd.

Keerkleppen schoon maken of vervangen.
 

Petje

  • #3
Driewegklep defect, deze zit aan de rechter kant met een zilverkastje eromheen.
Er zitten geen keerkleppen in, dit is alleen bij de hmc.
Dus klep met bal en moter vervangen en probleem is opgelost.
 

MarcoDezicht

  • #4
Kijk even wat het toestel doet als er niets wordt gebruikt.

Als hij constant naar warmwater vraag gaat, dus naar 2 en dan 1, dan is de kans groot dat de branderautomaat stuk is. Dit komt regelmatig voor.

Deze vervangen door een 386 automaat en hij is weer als nieuw.

Maar kijk eerst even naar wat Petje heeft gezegd.

Succes, Marco
 

Sil

  • #5
Effe een 386 vervangen .... :shock:

Ik hoop dat je driewegklep stuk is, mocht er inderdaad een nieuwe eprom nodig zijn denk er dan aan dat bij de nieuwe sets er een massaverbinding gemaakt moet worden naar de sensor aansluitingen.

Kabeltje en instructies worden meegeleverd alleen iedereen legt het altijd naast zich neer.
 