Avanta levert warmte aan radiatoren met thermostaatkranen

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #1
Ik gebruik een hybride warmtepomp in combinatie met een Remeha Avanta ketel.
Omdat ik de radiatoren op de verdieping en de zolder nu niet meer warm genoeg kan stoken wil ik de CV-ketel thermisch scheiden van het warmtepompcircuit.

De cv krijgt z'n oude modulerende thermostaat terug en de radiatoren hebben allemaal een thermostaatknop. Tussen aanvoer en retour komt een bypass ventiel.

Mijn vraag is hoe de ketelregeling in deze situatie gaat werken.
Stel, ik zet de aanvoertemperatuur op 60 graden en alle radiatoren staan dicht. Als die aanvoertemperatuur bereikt is slaat de ketel af en ook de pomp, ja toch?
Als ik dan een radiatorkraan open draai, hoe weet de ketel dan dat hij aan moet slaan?

Zij er dingen waar ik op moet letten in deze situatie?

Groet, Hein
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Nee Hein, de pomp blijft draaien tot de temperatuur van de thermostaat bereikt is en deze de ketel uitschakelt.

Dat houd wel in dat alleen de ruimte met de de thermostaat representatief is en niet de thermostaat knoppen op de radiatoren.

Dus de ketel slaat aan als de temperatuur van de thermostaat nog niet bereikt is.

Vr Gr
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #3
In de ruimte waar de thermostaat komt te hangen, de thermostaatknop eraf halen (=geheel open).
 

Hein Weijers

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat begrijp ik niet. Dit wordt dan de warmste ruimte en de ketel slaat uiteindelijk af als de thermostaattemperatuur bereikt is. Dan koelen de overige kamers toch af? Wat heb ik gemist?

Groet, Hein
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #5
Thermostaat op 21 zetten en de radiator knoppen op 20.
Maar dan kan je beter wa gaan regelen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu