Radiatoren worden warm als thermostaat uit is

Jmd1983

  • #1
Goedemorgen,

Net zoals iedereen nu proberen wij een beetje zuinig te zijn met ons gasverbruik. Onze thermostaat staat momenteel op vorstbeveiliging (dat is geloof ik 7 graden) en in huis is het ‘s nachts rond de 15, overdag loopt het op tot rond de 21 met een zonnetje. Dat is dus prima te doen. Nu blijkt echter dat radiatoren waarvan de knop open is nog wel heel warm worden. Hoe kan dit als de thermostaat eigenlijk uit staat? Dan doe ik dus toch iets niet goed? Wie heeft de tip om dit op te lossen? (En ja, ik heb nu alle radiatoren individueel uitgedraaid)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Vaak is de driewegklep in de ketel dan defect en blijft de ketel stoken op warmwater terwijl het water naar de radiatoren loopt.
 
  • Like
Waarderingen: Jmd1983

Ronny

Specialist Verwarming
  • #3
Stadsverwarming, ketel, warmtepomp, waar gaat het over?
 

Jmd1983

  • #4
Remeha Avanta CW5 ketel in combinatie met een draadloze Honeywell Chronotherm CMT927RF.
 

Jmd1983

  • #5
Driewegklep, is dat een beetje te maken voor iemand met slechts basis kennis over dit soort zaken?
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #6
bij de avanta niet dit omdat de voorplaat met brander gedemonteerd moet worden om bij de klep te kunnen komen
 

Jmd1983

  • #7
Marcn.88 schreef:
bij de avanta niet dit omdat de voorplaat met brander gedemonteerd moet worden om bij de klep te kunnen komen
Ah nee dat gaat inderdaad mijn pet te boven.
 