Radiator vervangen; cv installatie in combinatie met vloerverwarming

mbrandwijk

  • #1
Wil boven in onze woning een radiator vervangen. We hebben verdieping lager in het huis vloerverwarming.
De pomp en verdeler van de vloerverwarming zitten in de kelder. Het liefst zou ik niet heel de CV + vloerverwarming leeg laten lopen.
En als het toch moet dan alleen cv installatie en niet de vloerverwarming.
Nu zie ik onder het verdeelblok slang aansluitingen met een schroef. Kan ik hier de vloerverwarming mee dicht draaien zodat deze niet leeg hoeft met vervangen radiator?
enig idee hoe deze dingen heten?
hoop dat iemand tips heeft.

IMG_3241 3.JPG IMG_3241.JPG
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Rola

    Algemeen Bouwkundig Specialist
    • #2
    Zit op de radiator die je wilt vervangen een aftapper?
    Anders op de begane grond?
    Alles wat boven dat punt zit, loopt leeg, de rest niet.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #3
    Als je beide schroeven een kwart slag draait dan zijn die leidingen inderdaad afgesloten.
    Klopt het dat de verwarming is aangesloten op de vloerverwarming verdeler?
     

    mbrandwijk

    • #4
    op de radiator zit idd een aftap kraan. Moet ik voor de zekerheid die vloerverwarming nog dicht draaien? Vloerverwarming wordt gevoed door de hoofdleiding vanuit de CV. De radiator is ook op die hoofdleiding aangesloten.
     

    Login