Hallo iedereen

Heb het volgende probleem


Overal in huis thermostatische kranen .
Cv ketel staat beneden , radiatoren op het glv, 1ste verdiep en 2de verdiep .

De 2 radiatoren op het 2de blijven warm zelfs met gesloten thermostatische kranen op * .

Heb al de thermostatische kranen gewisseld met deze van beneden : hetzelfde probleem .

Temp in de kamer wordt 23 graden , te warm om te slapen .


Druk op de manometer die op exp.vat is 1.3 .

Kan iemand van jullie mij soms helpen

Alvast bedankt
 
Sorry , wat bedoel je met voor ingestelde kranen ?

Foto's volgen morgen , kindjes slapen .

Radiatoren : glv 5 stuks , 1ste 2stuks en 2de 2stuks .

Het zijn deze van het 2de verdiep die warm blijven .
 
Daar kan ik niets mee.
Heb helaas foto nodig.
Er zijn kranen die een minimale doorstroming hebben altijd bijvoorbeeld als er geen bypass is.
 
104240_20131124_2330041_1.jpg

Kan je daarmee iets verder ?

Maar waarom werken de andere wel ?
 
Omdat die dan geen voorinstelling hebben.

Kijk eens op het randje van de koper kleurige wartel waar de knop op komt te zitten daar staan getalletjes op toch?

Dus voor ingestelde kranen.

PS.

Je hoeft niet alles te quoten wat ik/we schrijven het staat er gewoon boven en ik weet wat ik net geschreven heb.
 
Nee. Daar waar je de knop weer opschroeft zie ik zowieso een 6 staan.
Staan er rondom nog meer getallen?

Het kan ook zijn dat het ventiel intern niet meer afsluit.
 
Ik zie alleen maar 1 tem 6 staan . Ik heb al die ventielen al gewisseld met deze van beneden . Kan het zijn dat de knop mss defect is ? Alvast bedankt voor jouw reacties .
 
Ik vermoed verkeerde inserts.
Dat is het binnenwerk van de radiatorkraan, deze zijn merkgebonden voor verschillende radiatoren.
Als hier een verkeerde in zit kunnen deze weleens veel te kort zijn en daardoor dus niet afsluiten.
Gevalletje praktijkervaring voor mij.
 
Eh, heb je de inserts er al uit gedraaid en gewisseld?
Of heb je alleen de knoppen gewisseld?
 
Gek idee....overal thermostaat kranen, alles loopt
dicht, geen avdo, dan drukt de pomp vanzelf ergens
een kraan open....
Dus zit er een AVDO / kortsluitleiding in de installatie??
 
Ik denk dat jullie gelijk hebben , heb de insert gewisseld met beneden , de 2 beneden blijven nu warm en deze boven sluiten af .

Bedankt voor jullie reacties
 
Ik denk dat het gewoon de bedoeling is dat de cv radiatoren op die verdieping warm blijven.
Het idee er achter is dat die 2 radiatoren worden gebruikt als bypass.

Maar heb je de installatie afgetapt om de inserts te verwisselen?
 