Raamradiatoren worden amper warm

Domblondje28

  • #1
Hallo,

Sinds 3 jaar hebben wij radiatoren voor het raam langs, 3 plaats.
Berekend op onze kamer en hij heeft voldoende vermogen om de woonkamer op te moeten warmen.
Eerst zaten er andere radiatoren op een iets andere plek dus de leidingen zijn ook doorgetrokken. Dat is bij het oorspronkelijke punt gebeurd en dan met flexibele leidingen o.i.d. waar je iig speciaal gereedschap voor nodig hebt.
Nu hebben wij het probleem dat die radiatoren eigenlijk amper warm worden, nauwelijks voelbaar zelfs.
We hebben alles ontlucht en als we alle radiatoren op die raamradiatoren na dichtdraaien dan worden ze wel goed warm (Niet heet). Dat duurt dan overigens wel erg lang. Ongeveer een uur. (dan heb ik hem ingesteld op 24 graden en om 2 graden te stijgen naar 22,5 duurt een uur en dan is hij er dus nog niet). Ketel werkt verder prima, bijna 2 jaar oud,
Nu is bij ons de vraag; hoe komt dat?
Is dat omdat het 3 plaats radiatoren zijn?Die worden voelbaar minder warm dan bijvoorbeeld een enkelplaats radiator?

Of is er een andere reden voor en zoja, wat zouden de problemen kunnen zijn?
Ik weet dat het een beetje moeilijk gissen is op deze manier denk ik maar alle hulp is welkom.

Radiatoren 2x :Radiator 200 x 1600 mm type 33 , 1962 Watt Thermrad
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Zoek eens op inregelen hier op het forum.


Zijn ze op de oorspronkelijke plaats wel altijd goed warm geworden?

Wat ook nog kan zijn is dat de aansluitmaat van de gebruikte verlenging te klein is.

Maar inregelen is indezen vermoedelijk het magische woordje.
 

Domblondje28

  • #3
Op de oorspronkelijke plaats werden die radiatoren wel altijd warm.

Inregelen; een beetje over gelezen inmiddels.
Heel zwart wit gezegd. Als we de andere radiatoren die wél warm worden verder dichtdraaien dan zou dat moeten helpen?
Dat is in principe dus wat ze zojuist gedaan hebben om te testen of die radiator wel warm wordt als de rest dicht zit, maar dan zouden ze iets verder open moet. We kunnen het afstellen op de thermostaat of dus via de radiatoren aan de onderkant ergens.
Klopt het wat ik ervan heb begrepen tot dusver?

Als we dat inregelen goed gedaan willen hebben hoe kunnen we dat het beste (laten?) doen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Draai overige radiatoren met de kranen eens voor de helft dicht.
Daarna zet je de thermostaat hoger en kijkt of die radiator nu wel warm wordt.
Zo ja. Dan is inregelen het magische woordje
 

Domblondje28

  • #5
Als de rest half open staat dan worden alle radiatoren warm maar de raam radiatoren gewoon warm en de rest heet.
Komt dat omdat die radiatoren dikker zijn of zouden ze sowieso net zo warm moeten aanvoelen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Alles moet net zo warm worden

Wat heb je voor een ketel?
 

Domblondje28

  • #7
Remeha Calenta 28c
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Je zou de pomp snelheid aan kunnen passen, hoger zetten dus
 