Quinta 35C geeft maar 4 liter/min warm water

Status
Niet open voor verdere reacties.
Zoals het onderwerp al zegt geeft onze Remeha Quinta 35C maar 4 liter warm water per minuut. De temperatuur van het water is wel uitmuntend; 73 graden.

Het probleem treedt bij alle 3 de warmwaterkranen in huis op: de keukenkraan, de badthermostaat en de douchethermostaat. Overal een pisstraal warm water. De keukenkraan heb ik al opengehad en de perlator was schoon. Ook de stromingsschakelaar is al door een vakman vervangen en deze wilde pas verder zoeken naar de oorzaak als ik de beide thermostaatkranen zou vervangen. Nu vond ik dit een beetje een raar verhaal, aangezien de keukenkraan beneden ook maar 4 liter/min geeft en deze kraan schoon was.

Dus voordat ik 300 euro aan thermostaatkranen over de balk smijt wil ik wel even weten of dit inderdaad het probleem zou kunnen zijn...

Alvast bedankt!
 
Staat de hoofdafsluiter wel vergenoeg open.
Woon je op een boven woning controleer als de centrale hoofdafsluiter bij beneden buren wel open staat.

een tussen afsluiter of de inlaat combinatie ook ver genoeg open
 
Ik woon vrij. De inlaatcombinatie en de hoofdkraan staan volledig open. Mijn punt is of ik klakkeloos zomaar de 2 thermostaatkranen moet vervangen, want heb mijn twijfels of dit de oorzaak van het probleem is.
 
Het vreemdste is dat je gewone keuken kraan ook geen genoeg water leverd

Je hebt genoeg druk voor koud water ga in maar vanuit.

Had je die klacht direct toen ketel nieuw was of later opeens
 
Koud water spuit zowel boven als beneden volle kracht uit de kraan. Warm water is uit elke kraan in het huis een hele zwakke straal. Zoals gezegd zo'n 4 liter per minuut. Veel te weinig voor deze Quinta. De ketel heeft wel altijd normaal gepresteerd (zo'n 10 liter/minuut).
 
Ik vind de temperatuur van het water eigenlijk te hoog 73 graden

net dat de ketel geknepen is naar die hoge temparatuur of verstopt is zou ik zeggen.
 
Tja, er is iets niet in orde. De vraag is alleen wat er niet in orde is en wat de oorzaak is. Zoals gezegd heb ik de Energiewacht erbij gehad. Deze wil niet verder kijken nadat ik de thermostaatkranen heb vervangen. Heel vreemd vind ik dat. Wie zegt dat het probleem niet elders (namelijk de ketel zelf) zit?!
 
Lees even de forum regels!
Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum. Het is op afstand niet vast te stellen of zo iemand zijn werk al of niet goed heeft gedaan, en de vakmensen op dit forum zullen hun collega's ook niet afvallen. Hetzelfde geldt voor door derden uitgevoerd werk van welke aard dan ook: vragen te maken hebbend met het niet goed uitgevoerd zijn ervan zullen direct gesloten worden.

Succes
 
Deze wil niet verder kijken nadat ik de thermostaatkranen heb vervangen.
Dit vraagt om uitleg, zijn de kranen vervangen nadat zij geweest zijn of willen ze niet terugkomen voordat u de kranen vervangen hebt ?

U kunt altijd een installateur even laten kijken als second opinion.
 
Alvast iets wat je zelf kunt doen. demonteer de beide thermostaatkranen eens. en blind de draad welke uit de muur komt eens af.

zet nu de druk er weer terug op en kijk of de kraan in de keuken wel weer voldoende warm water geeft. op deze manier weet je gelijk of het in de thermostaatkranen zit.

Als je de kranen er dan toch er af hebt kijk dan gelijk even in de aansluitingen hier zie je keerkleppen in gemonteerd. als deze blijven hangen of als hier vuil tussen zit krijgt de warm water te veel tegendruk waar je ook minder warm water van krijgt.

sucses

john
 
Jan schreef:
Deze wil niet verder kijken nadat ik de thermostaatkranen heb vervangen.
Dit vraagt om uitleg, zijn de kranen vervangen nadat zij geweest zijn of willen ze niet terugkomen voordat u de kranen vervangen hebt ?

U kunt altijd een installateur even laten kijken als second opinion.

Nu ik het teruglees kan het inderdaad op 2 manier bekeken worden. Maar het gaat erom dat ze pas verder willen kijken indien ik eerst de kranen vervang. :?
 
De loodgieter schreef:
Alvast iets wat je zelf kunt doen. demonteer de beide thermostaatkranen eens. en blind de draad welke uit de muur komt eens af.

zet nu de druk er weer terug op en kijk of de kraan in de keuken wel weer voldoende warm water geeft. op deze manier weet je gelijk of het in de thermostaatkranen zit.

Als je de kranen er dan toch er af hebt kijk dan gelijk even in de aansluitingen hier zie je keerkleppen in gemonteerd. als deze blijven hangen of als hier vuil tussen zit krijgt de warm water te veel tegendruk waar je ook minder warm water van krijgt.

sucses

john

Bedankt, ik was zelf inderdaad van plan om de 2 kranen te demonteren en de boel af te doppen. Als er dan bij andere kranen nog geen druk is, ligt het iig niet aan de thermostaatkranen. Het klinkt ook helemaal niet logisch dat een tekort aan warmwaterdruk in het hele huis door 2 specifieke kranen kan komen.
 
Voordat je de kranen gaat verwijderen, maak eerst de perlator van je wastafelkraan eens schoon en van je keukenkraan. Heb je daar geen verbetering dan moet je het zoeken in de doorstromingsbegrenzer. Deze zit in de ketel bij de tapschakelaar.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan