Problemen verwarmingsketel Junkers ZWE24KE-MF

Wij hebben een verwarmingsketel Junkers ZWE24KE-MF eurostar.
Heeft altijd goed gewerkt. In de zomer staat hij op stand 'paraplu'. Twee weken geleden zetten wij hem op winterstand positie E (max. vertrektemperatuur 75°C), maar wilt niet aanspringen. Je moet telkens op de knop 365 (toets schoorsteenveger) drukken en dan springt de verwarming aan, maar na +- 15 minuten valt de verwarming terug uit alsook reageert deze niet op de thermostaat.

Wij weten niet wat er scheelt.

Mvg
 
TRQ21

Wij hebben de thermostaat bij de buren geprobeerd (hebben dezelfde) en daar werkt hij wel, wij hebben hun thermostaat gebruikt maar die werkt niet bij ons.
 
Vermoedelijk is dan je brander automaat defect.
De thermostaat is een aan uit model?

Dan kun je op de kroonsteen in de ketel nog kortsluiten met een stukje kabel. Kijken of hij dan werkt.

Anders kom je idd op de branderautomaat uit.
 