Verwarmingsketel nefit hrc 23 vt kabelboom probleem

Aerts3x

  • #1
Mijn ketel slaat iedere keer volledig uit. code 8, kabelboom probleem.
Wie weet wat dit inhoudt?

Zelfs de aardlek schakelt dan uit.
Alvast hartelijk bedankt, agnes
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Hoi Aerts3x,

Vermoedelijk is de connector in de kabelboom de oorzaak.

Controleer het volgende;

Doorverbinding gasdrukwachter in kabelboom (lila-rood / roze) of connector op achterzijde UBA zit los.

Vr Gr
 

Aerts3x

  • #3
Hallo, cvolieboy,

Dus kabelboom heeft opzich niets met de elektriciteit te maken.
Ik heb er uiteraard geen verstand van, en vind het eng om zelf aan de ketel te klooien. Maar ik kijk even of ik zie wat je bedoelt. De ketel moet zowieso schoongemaakt worden door de monteur.
Laat nog wel wat weten.
Agnes

Heb net gekeken zie heel veel dunne elektriciteitdraadjes, is dat de kabelboom?
En iets kan toch niet zomaar losgaan?
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Hoi Agnes,

Ja die draden(kabelboom) heeft wel met electra te maken.

Als u er geen verstand van heeft en het eng vind, doe er dan liever niets aan en wacht dan maar op de monteur.

Vr Gr
 

Gorp

Specialist Verwarming
  • #5
Gloeiplug defect.
Dat wil zeggen: De gloeiplug op zich doet het nog wel, maar maakt contact met massa.
De massa is in dit geval de beschermkap die rond de gloeiplug zit.

Die is waarschijnlijk door de hitte kromgetrokken en raakt dan (af en toe) de daadwerkelijke gloeispiraal, waardoor de aardlekschakelaar eruit gaat.
Nieuwe gloeiplug (laten) monteren, en hij gaat weer.

suc6
 

Aerts3x

  • #6
Hoi cvolieboy,

Mijn probleem met de ketel was de gloeiplug, maar wel bedankt voor je snelle reactie.

Agnes Aerts
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #7
Hoi Aerts 3x,

Fijn om te horen dat het gelukt is en bedankt voor de terug melding.

Vr Gr en succes ermee
 