Problemen met warm water AWB Thermomaster 2HR

Brandsma

  • #1
Kan iemand mij vertellen wat de oorzaak is dat als ik ga douchen het water slecht warm wordt, de CV wordt wel warm. Ik moet de thermostaat kraan op vijftig graden zetten om wat warm water te krijgen!

Ik heb een ketel type AWB Thermomaster 2HR. jaar 2001

Sjoerdjan
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Ketelpak

    • #2
    Hallo Brandsma

    Als u warm water neemt worden dan de radiatoren ook warm?

    Als u links onder het tapvat de ntc eruit haalt is deze dan geoxideerd?

    Als u op reset drukt gaat dan het witte heveltje soepel heen en weer?

    En als slot staan de parameters goed van de cv kijk even in de doc.
    van de ketel


    succes
     

    Cv-dokter

    • #3
    Tapvat zit aan de rechterkant.

    Waarschijnlijk zit het probleem in de driewegklep van de ketel. Deze schakelt tussen het warme water en de cv.
    Deze driewegklep bestaat uit een motor met een cartridge. Vaak dat deze cartridge blijft kleven.
    Misschien er toch maar een vakman bij halen :idea:
     

    Utreg

    Vaste Beantwoorder
    • #4
    Als uw verwarming warm wordt tijdens het douchen is het uw binnenwerk van uw klep dat blijft hangen.

    Als dat niet het geval is, dan is uw tapsensor defect.

    Die sensor is makkelijk zelf te vervangen,borgveer los trekken en dan de sensor eruit nemen (zwarte draden met stekkertje).
     