Problemen met radiatoren / CV

Siemen

  • #1
Geachte experts:

Helaas heb ik een probleem met het afkoelen en warm worden van mijn radiatoren, word er inmiddels helemaal gek van. Ik heb in mijn woning 2 zones, dus 1 CV (Valliant eco plus) met 2 thermostaten (honeywell) dus 2 verschillende ruimtes aangesloten op 1 CV ketel met twee thermostaten.

ZONE 1

Ruimte 1: woonkamer (2 radiatoren)
Ruimte 2: hal ( 1 radiator)
Ruimte 3: kelder ( 1 radiator)

ZONE 2:

Studio: 2 radiatoren.


Als ik de thermostaat van ZONE 1 uitzet dus rond de 5 graden (knoppen radiatoren staan op stand 3) blijven alle radiatoren super warm.
De thermostaat is goed gekoppeld aan de CV en Honeywell aparaat.

Ik krijg ZONE 2 niet warm
Thermostaat slaat wel aan als ik de temperatuur verander en de driewegklep wordt geactiveerd

ZONE 2 wordt pas warm als ZONE 1 is ingeschakeld en rond de 20 graden wordt gezet.

het lukt mij dus niet om allebei de ruimtes te verwarmen.

-Alle radiatoren ontlucht.
-Ook de CV ketel ontlucht
-Expansievat is ook al vervangen. Deze was lek
-1 drieweg klep motor vervangen van ZONE 2
- binnenwerk 3 wegklep van ZONE 1 vervangen
- druk staat op 1,7 bar
- alle voetventielen van alle radiator zowel open als dicht gezet.
- als ik de radiatoren van ZONE 1 op de knop aan de radiator helemaal op stand 0 zet koelen ze wel af maar blijft ZONE 2 koud.

Ik weet niet hoe ik zit kan oplossen. Ik zou willen dat ik zowel ZONE 1 als ZONE 2 los van elkaar dus met de thermostaat van elke ZONE de temperatuur kan veranderen.

Ik heb ook de CV gereset naar fabrieksinstellingen.

het lijkt erop alsof de thermostaten van ZONE 1 en ZONE 2 verward zijn. Deze ook opnieuw ingesteld.

pinnetjes ook allemaal gecontroleerd bij de thermostaatknoppen. Deze bewegen goed.

ZONE 2 radiatoren worden niet warm zolang de thermostaat van ZONE 1 is ingeschakeld.

voorheen deed alles het maar inmiddelsis het expansievat vervangen, de driewegplekmotor ZONE 2 vervangen, cartridge van driewegklep ZONE 1 vervangen en heb ik uit wanhoop alle voetventielen aangepast. Ik weet het echt niet meer.

Ik verhuur ruimte ZONE 2 en het moet daar dus warm zijn. Daardoor zit ik zelf in Zone 1 in de hitte. Erg vervelend.
Weet u de oplossing?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
3 weg kleppen? Dat zouden kranen moeten zijn..
Hoe word de ketel aangestuurd?

Een paar foto's van de kleppen en hun aansluitingen Ouden helpen.


Lijkt erop dat zone 2 geen commando aan de ketel geeft.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #3
Ik lees dat van zone 2 de klepmotor is vervangen. Heeft u (een foto van) de oude nog, en is dat hetzelfde type? Bedrading hier nog heel?
Grote kans dat de ketel wordt aangestuurd met een aparte schakelaar op de klep(pen): zoneklep open = ketel gaat via die aparte schakelaar aan. Als de nieuwe klepmotor zo'n eindschakelaar niet heeft, kun je dit hebben.

In de tekst begrijp ik het volgende nog niet: in het begin zeg je dat zone 2 pas warm wordt als zone 1 is ingeschakeld en rond de 20 graden wordt gezet, aan het eind zeg je dat zone 2 niet warm wordt zo lang de thermostaat van zone 1 is ingeschakeld.
 

Siemen

  • #4
Beste experts,

ik ben eruit. De monteur die de driewegklepmotor had vervangen heeft de driewegkleppen per ongeluk omgewisseld. Ongelooflijk.Ik heb deze dus weer omgewisseld en het functioneert weer naar behoren. Dank u allen voor uw advies en bijdrage.
 

AvDijk

Vaste Beantwoorder
  • #5
Dank voor het terugmelden!:prima:
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu