Potentiaalvereffening badkamer wel of niet doorlussen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoewel over dit onderwerp al veel is geschreven is het mij niet duidelijk. Volgens mij is de informatie in die Douchegoot aarden? staat tegenstrijdig met de informatie Badkamer aarden.
Ik heb in de nieuwe badkamer onder de wastafel een nieuw centraal aardpunt aangelegd. Alles wat ik moet aarden (waterleiding, aardmat en CV leiding) kan ik bereiken onder het bad (van acryl). Mijn vraag is als volgt:

1. Kan ik de aarddraad naar het central aardpunt onder het bad doorlussen en met één draad naar het central aardpunt? Of moet ik voor elk een separate draad (6mm2 vertind) leggen.

2. mogen de de drie draden samen in één buis?

Alvast bedankt,
groet,
Harry
 
Je mag de vloer de waterleidingen ed niet met 1 draad verbinden dit moet ieder afzondelijk naar het CA-punt.
Uitzondering zijn de aansluitingen van een kranen onder de wasbak.
Deze verbinding is visueel te controleren en mag je doorlussen.
 
Heren, bedankt voor de duidelijke antwoorden. Ik heb elders in dit forum wel begrepen dat ik van de warm/koud waterleidingen maar één hoef te aarden als ze d.m. van een mengkraan eenduidig geleidend verbonden zijn.

klopt dit?

Groet,

Harry
 