Ik heb een ( extra ) douchruimte gemaakt bij mijn slaapkamer.
Mijn vraag is of in het centrale aardpunt in het plafond mag monteren ( toegankelijk ) i.p.v. onder wastafel o.id.
Geel groene aarde trek ik via een buis van centraaldoos naar cap.. en ik sluit met 6 mm blank aarde draad alle metalen zaken aan inclusief aardnet in de vloer.
dus alle metalen onderdelen zoals het hoort een aparte draad vanuit de cap.
Mag dit in het plafond de CAP ?

Alvast bedankt voor jullie reactie
 
nog een aanvullende vraag, het is een extra doucheruimte die relatief laag wordt. Ongeveer 215 cm hoog. Als ik alles aard via een cap mag ik dan in zone 2 in een dicht plafond een centraaldoos aanbrengen waar ik een armatuur op monteer met klasse IP 44 of moet het in dit geval minimaal IP 65 zijn omdat het plafond lager is dan de 225 cm van zone 2 ? En mag ik het zo zien dat alles wat boven het plafond zit niet in zone 2 valt ook al is het lager dan de 225 cm ?
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Materieel in zone 2 moet minimaal IPX4 zijn, een IP44 armatuur mag dus. IP65 uiteraard ook. Dat hangt er trouwens niet van af of je alles aard via een CAP, dat moet sowieso.

De zones worden begrensd door de wanden en plafonds, alles daarboven hoort dus niet meer tot de zone. Voor wanden wordt voorgeschreven om verzonken leidingen tenminste 5cm diep in de wand te verwerken, voor het plafond is een dergelijke bepaling er bij mijn weten niet.
 