Pompschakelaar aan of uit.

Status
Niet open voor verdere reacties.

wgb

Vaste Beantwoorder
Mijn CV installatie heeft de mogelijkheid om via de thermostaat in de kamer het pompprogramma aan-of uit te schakelen. Nu ben ik van meten is weten en ik ontdekte dat ik twee keer zoveel gas per week gebruik als het pompprogramma op AAN staat. Wij koken electrisch dus het is puur voor warm water. Gevolg is met AAN 6 m3 en met UIT 3m3. Draait de CV niet staat dit programma op uit. Is UIT de juiste optie.
 
Wat voor ketel en wat voor thermostaat heb je?
Weet je zeker dat je de pomp uitzet, of zet je het tapwater comfort aan en uit?
 
Ja dat weet ik zeker. Ik heb drie opties CV-prog. aan/uit, WW-prog. aan/uit en POMP-prog. aan/uit.
CV en WW staan nu op AAN en POMP staat op UIT.
 
Je hebt een Atag?
Dit pompprogramma is puur zoals bij elke andere ketel: altijd pompen, of pompen bij branden met een nadraaitijd.
Als nu bijvoorbeeld je 3 weg klep maar een klein beetje water doorlaat, dan wordt je warmtewisselaar of boiler de hele tijd een klein beetje afgekoeld. Je ketel zal dus meer moeten draaien voor warm tapwater.
 
Ohja, er zijn 2 situaties waarbij je pompen aan wilt hebben:
- als het buiten zeer koud is.(om bevriezen van leidingen door stilstaand water te voorkomen)
- als je een weersafhankelijke regeling hebt, met open verdeler en 2e pomp.(dan moet hij namelijk wel pompen om de goede temperatuur aan te voelen)
 
Klopt :lol: en ik regel weersafhankelijk en heb geen tweede pomp.

Ik weet niet beter, die pomp draait als de ketel of warm water of de verwarming om warmte vraagt. Vroeger als je ketel een maand of 4/5 stil stond kon zo'n schakelaar wel handig zijn. In mijn situatie draait die pomp meer dan genoeg.
Ik heb ergens gelezen dat er een vorst beveiliging is ingebouwd dus daar maar op vertrouwen.
Ik denk dat ik voorlopig die 3 M3 gas per week blijf besparen. :lol:
 
Even offtopic: als het flink vriest, als de boel werkt met een kamerthermostaat en als er uithoeken in de installatie zijn (aanbouw, uitbouw, gang,...) waar vorstgevaar dreigt, dan moet de pomp wel aan. De vorstbeveiliging van de ketel ziet alleen de temperatuur van de ketel. Zet je de kamerthermostaat flink lager en is die woonkamer goed geïsoleerd, dan koelt die woonkamer langzaam af, en blijft de ketel en daarmee de pomp een hele tijd uit. Zo kan in zo'n uithoek de boel bevriezen.
In dit topic stook je weersafhankelijk, dus bij koud weer blijft de installatie warm.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan