Pomp draait elk uur 10 seconden remeha tzerr39c /I sense

Jstorm

  • #1
Hallo
Heb sinds half jaar een remeha tzerra 39c met thermostaat i sense (erg tevreden erover)
Hoor snachts geregeld de pomp 10 sec draaaien !
Heb geen idee waarom dit zou moeten
Kan dit ergens ingesteld worden?
Groet jstorm
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #2
Nog maar net een half jaar....dat is een werkje/belletje
naar je installateur ivm garantie.
Zodra je er zelf aan gaat werken vervalt je garantie :wink:
(ook als het softwarematige aanpassingen zijn)
 

Jstorm

  • #3
Is het geen kwestie van instellen op de i sense?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Volgens mij is er geen instelling, die de pomp elk uur laat draaien.

Kan het niet zijn, dat je hoort dat ie aanslaat voor warm water? Eventueel is dat uit te schakelen, door de tapwaterbereiding op klokprogramma te laten lopen.
 

Jstorm

  • #5
Enige wat ik hoor is pomp draaien wat 10 seconden duurt
Zou ik op display ketel kunnen zien wat die doet dan?
 

Wilibald

Specialist Verwarming
  • #6
Ja naar linker ledje kijken, als hij 2 keer groen knipperd brand hij voor warmwater.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?