Weet iemand of een intergas hre 24/18 warm tapwater kan geven zonder dat de cv al gevuld is? Kan hij ingeschakeld worden zonder dat de cv pomp gaat draaien??
 

Pepjo

  • #2
In de regel gebruikt een HR-combiketel z'n cv-gedeelte om overtollige warmte van het warmwater af te geven. Als je het cv-gedeelte niet gevuld hebt lijkt me dat een probleem.

Niet doen dus.
 

Bernhard

  • #3
Met een radiator op de ketel aangesloten moet het kunnen. Je kan ook met service van Intergas overleggen. mVgr Bernhard
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Deze ketel kan aangesloten worden zonder dat het cv deel in gebruik is.
(er hoeft dus helemaal niets op de cv kant aangesloten te worden, geen expansievat, geen radiator, geen leidingen)
Wel even instellen in het menu, dat het cv deel niet gebruikt wordt.
 

Xr8

  • #5
Zie het antwoord van Ingmar. Is een van de weinige ketels die dit kan.

Succes.
 

Ketelchrisje

Specialist Verwarming
  • #6
Ik kan dit bevestigen,

Wij hebben voor een grote woningbouwvereniging veel intergas ketels hangen ter vervanging van de geiser's, Dus zonder de c.v. aangesloten.
 

Pepjo

  • #7
Weer wat geleerd.

Geldt dit voor dit specifieke type of zijn er meerdere ?
 

Xr8

  • #8
Zowel de kombikompakt als de hre kunnen dit. Zowel de Cw3, 4 en 5

Succes.
 

Loodgieter007

  • #9
Dvanmaren schreef:
Weet iemand of een intergas hre 24/18 warm tapwater kan geven zonder dat de cv al gevuld is? Kan hij ingeschakeld worden zonder dat de cv pomp gaat draaien??
dat is mogelijk, je hoeft alleen de parameters te wijzigen( zie boekje, alles staat voorgekauwd)
 