Poepwater in douche afvoer

125730_Badkamer_afvoer_3.jpg
Goedendag, Wij hebben een badkamer in ons huis laten aanleggen. In deze badkamer is zowel een wc als een douche aangelegd. De WC afvoer en douche afvoer komen op dezelfde afvoer uit. Echter enkele maanden nadat de badkamer is geïnstalleerd komt het poepwater bij de douche naar boven.

De centrale afvoer is door de bouwer van het huis aangelegd. De badkamer zelf is door een andere badkamer installateur aangelegd.

De bouwer van het huis zegt dat het poepwater probleem wordt veroorzaakt doordat de douche afvoer te laag is. Op bijgevoegde foto is te zien dat de douche afvoer onder de wc afvoer buis zit. De badkamer vloer had dus hoger moeten zijn volgens de bouwer. Indien de douche afvoer hoger zou zijn geïnstalleerd, zou er veel minder kans zijn op poepwater in de douche afvoer.

De badkamer installateur zegt dat de afvoer niet steil genoeg is. Deze is oveigens 0,5 cm/m ( minimum van de Nen norm). Tevens zit er nog een knik in de wc afvoer waardoor de stroomsnelheid van de wc wordt beperkt.

Wie moet ik nu geloven en wat is nu de best en goedkoopste methode om dit probleem op te lossen?
 
Wil je het zelf gaan oplossen of wil je een uitspraak over wie er een fout heeft gemaakt?
 
Ik wil graag weten hoe dit het beste en goedkoopste opgelost kan worden. Ben ook wel benieuwd wie nu een fout heeft gemaakt.
 
5mm / m is een normaal afschot.

De voorste verloop is absoluut fout, de dunne leiding had bovenin de verloop moeten zitten.
 
Betekent dit dat dat de afvoer in de badkamer hoger had moeten zjjn? Is dit ook op te lossen door het afschot steiler te maken?

De badkamer vloer verhogen is nameljk een kostbare zaak.
 
De afvoer van de badkamer had nooit op deze manier aangesloten moeten worden. Een manier om dat voor elkaar te krijgen is die hoger te hebben ja.
 
Zijn hier bepaalde standaarden voor over de aansluiting bovenin bijvoorbeeld? Is dat ergens vastgelegd
De badkamer installateur is al veel langer werkzaam en heeft verder zeer netjes gewerkt. Ik vind het nogal raar dat hij deze fout heeft gemaakt.
 
Klusidee is niet bedoeld om geschillen met uitvoerders van munitie te voorzien. Dus daar gaan we niet op in.
Kan je ook een totaaloverzicht foto maken?
Kan de hoofdleiding meer op afschot worden gelegd en over welke lengte hebben we het dan?

Met een beetje geluk kan je dan de douche afvoer met wat minder afschot leggen en dan op een punt verderop weer aansluiten maar dan op de juiste manier en dat is met de aansluiting aan de bovenzijde. Wel opletten dat de douche afvoer afschot houdt en niet een zak in de leiding krijgt.
 
Dit is typisch van geen overleg, de bouwer legt de riolering over de beton vloer en maat een aan sluiting overzij voor de badkamer.
Als daar nu direct een verloop ingezet is die verkeerd onder in is, ja dan gaat de badkamer installateur daar op aan sluiten en gaat niet 10cm verder omhoog.

12496_12496_verloop_2_22.jpg


hoe is de verdere verloop van de riolering naar voren is daar wat te zien dat het daar lager is waar je een aansluiting kunt maken?
 
Totale lengte van de hoofd afvoer is ca 4 meter voordat deze naar beneden valt. (de badkamer is op zolder). Ik heb geen overzicht tekening. Heb nog wel een foto gemaakt. Daarop is te zien dat de wastafel afvoer ook aan de onderkant is gemaakt. Hier hebben wij (nog) geen problemen. Ik moet er misschien ook bij vermelden dat de WC en douche al heel lang niet meer gebuiken
 
Misschien beter om een aparte standleiding voor je badkamer die lager opgepakt word op het riool en door trekt naar ontspanning leiding.

maar als je al lang geen douche en wc gebruikt hebt hoe dan nu opeens poepwater of was het al veel eerder die klacht vandaar geen wc en douche gebruik.
 
We gebruiken de douche en wc al langer dan een halfjaar niet meer. Het gaat ook om een 2e badkamer. Installateur heeft aangegeven iets in de afvoer te gaan vervangen maar komt steeds afspraken niet na. We beginnen dit behoorlijk beu te worden.

Wat is een standleiding?
 
Een standleiding is een verticale leiding waar alle of een deel van de afvoeren op uitkomen.

Wat ik zou doen en dat bedoelt Henk denk ik ook:

De dunne afvoer afkoppelen (doorzagen) en zelfstandig op een verticale leiding aansluiten, dan kan er geen wc-water de douche inlopen.

Als je overal bij kan is dat een eenvoudige klus.
 
Ik zie op de foto een hoop broddelwerk en zeker drie klassieke fouten.

De twee haakse bochten achter de toilet zijn funest voor de snelheid en geeft grote kans op verstoppingen.

De afvoer van de douche zit onderin het t-stuk. deze hoort altijd boven in te zitten.

En misschien wel de belangrijkste. De wc afvoer had beter NA de douche afvoer kunnen met daartussen een minimale afstand van een meter.

Ook aan de manier hoe de waterleiding loopt kun je wel zien met wat voor soort "vakmannen" je te maken hebt gehad.

Oplossing ? (als je er nog bij kunt) Toiletafvoer net achter de douche afzagen en afdoppen. Vervolgens een nieuw t-stuk plaatsen na de douche en hier het toilet opnieuw op aansluiten.

Dan zit de douche afvoer eigenlijk nog verkeerd in het verloop. Maar wil je dat veranderen zal de badkamervloer omhoog moeten.

115688_ScreenHunter_181_Nov_10_2052_1.jpg
 