Plug-in batterij tussen 1200w zonnepanelen en eaton pkn6-16/1n/b/003-a meterkast

Hallo,
Ik heb een aparte groep in de meterkast voor 1200wp zonnepanelen (micro omvormer met 4 mttp). Die omvormer gaat rechtstreeks naar eaton pkn6-16/1n/b/003-a in dd meterkast (is aangelegd door electricien).

Nu ben ik voornemens om een Growatt Aura 5000 plug-in thuisbatterij aan te schaffen. Die heeft ook een mogelijkheid om AC input aan te sluiten voor micro inverters.

Mijn idee is dus: ac kabel tussen omvormer en meterkast doorknippen. Growatt aura ertussen aansluiten. Dan moet er wel een stekker op de kabel van inverters de Growatt in en ook de AC grid aansluiting van de Growatt is via een stekker.

Ik wil hem dan instellen op max 2500w ontladen (ipv de standaard 800w)

Is deze aanpassing (die op zich erg eenvoudig is) toegestaan?
 
Nee. Je kunt dan PV en accu niet afzonderlijk uitschakelen, dus bij uitgeschakelde automaat is dat deel van de installatie niet spanningsloos.

Zet er gewoon een aardlekautomaat bij voor je accu.
 
Wordt de omvormer dan alleen aangesloten op de thuisbatterij?
Wat kan er dan maximaal geleverd worden? 2500 Watt of in totaal 3700 Watt?

Is er voor deze thuisbatterij ook een mogelijk voor een aansluiting, dus met 2,5mm2 aders?
 
Ik kan gebruiksaanwijzingen vinden van die Growatt Aura 5000, maar niet wat er precies gebeurt met de diverse manieren van aansluiten zie ik zo snel niet.
Dat kan je vast op diverse forums vinden.

Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de accu vol is en de zonnepanelen produceren 1200 Watt. Gaat dat verloren of wordt dat teruggeleverd? (en is dat dan in te stellen of ??)
En zo zijn er nog wel meer vragen.

Als je een 2e kabel kan leggen maakt dat het eenvoudiger.

Dan is er nog wel een ander punt.
De panelen kunnen 1200W leveren: 5,2 Ampere
De accu 2500W : 11.8 A
Welke aansluiten heb je?
1x 35A en het totaal is 35+11+5=52 A Daar zijn de meeste groepenkasten niet op gemaakt, dan is er een remautomaat nodig.
Heb je een 3x25A aansluiten en je zet de panelen en de accu op verschillende fasen dan kan het wel zonder verdere aanpassingen.
 
3x25 aansluiting. is links onderaan het blokje met de geke knop (zit op fase 1 aangesloten)
20260505_201709.jpg


De batterij kan in zijn totaliteit niet meer dan 2500w voeden. Als de accu vol is en panelen leveren, neem ik aan dat het naar het net terug geleverd wordt

Naast de 1200w panelen heb ik ook nog een 3 fase zonnepanelen systeem van 4800wp
 
Kan gewoon.
De accu gaat nooit meer terugleveren naar het net dan 2400w.
De microinverter input laad de accu, is accu vol kan je zelf in de app bepalen wat de accu met het overschot moet doen,
Terugleveren of afschakelen.
 
En hoe ga je de installatie spanningsvrij maken als de accu af moet koppelen? Plaats dan in ieder geval voor zowel PV als accu een werkschakelaar.
 
Het belangrijkste verschil met huidige situatie lijkt me dat het nu ook een gebruikersgroep geworden is bij opladen batterij uit het net. Is dat oké op die ALS
 
Een stekker is gelijkwaardig aan een werkschakelaar.

De accu gaat direct offline bij spanningsuitval, en als de wcd op de accu in microomvormer staat gaat deze ook direct offline omdat er geen netkoppeling plaatsvind.Het apparaat kan alleen laden bij aanwezigheid netspanning.

De Als maakt geen verschil tussen leveren of ontvangen.
 
2500 Watt terug leveren via een stekker?

Volgens mij mag het volgens de normen helemaal niet, maar 800 wordt als ok gezien.
 