Plaatsing expansievat en omvang vat

Frank C

  • #1
Hallo mensen,

Mijn bedoeling is om in de keuken een combiketel te gaan ophangen. (o.a. lekker snel warm water).
In het systeem moet uiteraard een expansievat.
Dat vat wil ik op zolder hangen. De keuken is op de begane grond.
Het expansievat komt dus 2 verdiepingen hoger, en ook nog 6 meter opzij.
De vraag is natuurlijk of dit mogelijk is.

Ook vraag ik me het verschil af in omvang van de expansievaten. Ze zijn er van 18, 25 en 35 liter. Wanneer neem je welke omvang? (Kleiner is fijner, maar wanneer is groter beter?)

Alvast bedankt voor de reacties.
 

Fiesiekus

  • #2
Punt is dat het expansievat dicht bij de pomp in de retour zou moeten zitten. Dit om bij drukverhoging in de ketel snel te kunnen expanderen.

Ik zou vooral de instructies van uw nieuwe ketel daarover (vat) goed doornemen en meenemen in de installatie.

In principe is 1 bar voordruk en 18 of 25 liter (afh. grootte installatie) voldoende.

Suc6
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Het expansievat moet op het nulpunt van de installatie zitten,in de retourleiding.

Hoeft niet speciaal dicht bij de het toestel te zitten.


In u geval moet u een expansievat plaatsen van 0,5 bar voordruk,omdat die op de bovenste verdieping komt.


Wanneer u hem beneden plaatst een voordruk van 1,0 nemen.
 

Fiesiekus

  • #4
@Utreg, je zult wel gelijk hebben: in de praktijk werkt 't ook als de prescor op zolder staat. Maar een drukverhoging uit de ketel moet dan 2 verdiepingen omhoog en 6 meter opzij, bij elkaar wel 15 meter!

Voor m'n gevoel zou ik liever, bij drukverhoging in de ketel, de prescor bij de ketel plaatsen.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #5
@Fiesiekus,De TS heeft het niet over een overstortventiel.



Het overstortventiel hoeft niet speciaal bij het exspansievat te zitten.


Bovendien zijn er ook toestellen waar het ventiel al is ingebouwd.

Bij een standard woonhuis installatie heeft u genoeg aan een 18 ltr exspansievat.
 

Fiesiekus

  • #6
Ik haal ze door elkaar.
 

Frank C

  • #7
Dank voor de snelle en duidelijk reactie,
en ook vooral voor de duidelijkheid over het misverstand van Fiesiekus.
Het overstortventiel komt direct onder de ketel te hangen (nog niet eens aangedacht om die ergens anders op te hangen).
Bij de ketel zit toch ook een afvoer voor het condenswater, en dan is het overstortventiel makkelijk meegenomen.

Probleem zat/zit in het formaat van het expansievat.
De combiketel wordt netjes in een keukenkastje geplaatst, en dan nog een opofferen om het vat kwijt te raken.
Nu hang ik het expansievat boven op zolder op, in een verloren hoekje.

Dank - dank - dank.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #8
Handig hulp middel de capaciteit van de ketel bepaald de grote van het expansievat.

Tot 21 Kw belasting 18 liter.
Vanaf 21 tot 32 KW 25 liter.
Boven de 32 kW 35 liter.

Deze maat is vaak groot genoeg voor de grotere woning installaties, als er nog meer vermogen nodig is wordt het toch meestal door een installateur aangelegd en uitgerekend.

Als het vat wat groter is heeft het namelijk wat minder te lijden door de drukopvang.

Als het vat te klein is gaat het met de huidige HR ketels toch redelijk snel defect.

Het overstort ventiel moet zitten op de plaats die de installatie voorschriften wordt aangeven.

Het moet onder alle omstandigheden de ontlasting kunnen waarborgen, dat houd ook in dat er aan de uitloop van het expansie ventiel maar 1 bocht mag zitten in de leiding naar en afvoerbuis.

Dat mag geen vaste verbinding zijn maar uitmonden in en open trechter, eveneens mag er geen kleinere maat pijp op het overstort ventiel worden gemonteerd dunner dan de aansluiting die op het ventiel aan wezig is.

Vr Gr en succes ermee
 

Frank C

  • #9
Bedankt voor de duidelijke reacties.
 

RoJa

  • #10
Ik heb een expasievat van 25liter hangen, maar dacht dat het 18l was. Dus 1 van 18 liter gekocht, maar ben de bon kwijt van de Gamma. Kan ik die van 18 l plaatsen of kan dit problemen opleveren?
Wat kunnen de problemen zijn?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #11
Beter weer een 25 ltr plaatsen.

Anders heeft u kans dat u druk oploop tijdens het gebruik van de verwarming.
 

Fiesiekus

  • #12
Zie antwoord van CvOlieboy: het gewenste volume hangt van het ketelvermogen af. Maar .. "better safe than sorry"
 

RoJa

  • #13
IS het vervangen van zo'n vat simpel en kan iedereen dat of is het beter dat een vakman dat doet?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #14
Kan u ook als u netjes de druk erafhaald door af te tappen.
 

Fiesiekus

  • #15
Als u enige ervaring met CV-installaties, fitten en/of knelkoppelingen hebt, is dat prima zelf te doen. Wel dus druk eraf en water boven vatnivo weg laten lopen.
 