Beste kenners,
Wij gaan binnenkort onze keuken verbouwen en daarmee een draagmuur verwijderen. Nu hebben wij achter de originele woning een uitbouw waar de huidige keuken staat. Nu is er in de oude achtergevel, waar vroeger de buiten deur zat een toog gemetseld. Onze bedoeling is om de gehele toog eruit te halen tot aan de tussen muur met de buren, zodat de nieuwe keuken verder doorloopt waar vroeger de achtergevel stond. De opening zal 2m breed worden. Nu was ik van plan om er twee stelton lateien in te metselen van 60x100x2400. Maar mijn vraag is, zijn deze hier geschikt voor?
alvast bedankt voor het lezen.
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Leon_82

    • #2
    53839398-CBC6-4D98-A270-55D58C1E5BAE.jpeg
     

    Leon_82

    • #3
    Het gaat om de doorgang in het oranje gedeelte
     

    Rola

    Algemeen Bouwkundig Specialist
    • #4
    Nee.
     

    Leon_82

    • #5
    Oké, zou je mij ook kunnen vertellen waarmee ik dit wel zou moeten uitvoeren.
     
    Laatst bewerkt door een moderator:

    Leon_82

    • #6
    ED73EAFB-74DB-407E-B06C-03C0076D7FEE.jpeg

    Het gedeelte wat iets terug ligt zal eruit gaan.
     

    Rola

    Algemeen Bouwkundig Specialist
    • #7
    Een stalton is een samenwerkingslatei en die kan je niet aanbrengen onder bestaand metselwerk.
    Een constructeur inschakelen die een latei voor je berekend.
     

    Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    • #8
    Hoogstwaarschijnlijk zal dit een (forse) stalen ligger moeten worden.
     