Hallo allemaal,
INTRO
Ik ben bezig met een grote verbouwing van de zolder. Het oude isolatiemateriaal heb ik verwijderd en binnenkort komt er aan de binnenzijde nieuw isolatiemateriaal.Omdat het dakbeschot op een enkele plot rot bleek te zijn, en op meerdere plekken de panlatten super oud zijn, en ik ook zonnepanelen wil, overweeg ik sterk om ook over het hele dak nieuwe panlatten en dakpannen te laten plaatsen. De dakpannen komen uit de jaren '30 en zijn redelijk bros, zo wordt mij verteld, dus ook die maar meteen ... (duur!) Bij het opvragen van offertes van dakdekkers kwam ik ook een isolatiemateriaal wat ik nog niet kende, namelijk een ''isolatiefolie'' voor buiten. Je hebt hier twee grote merken van, voor zover ik heb kunnen zien. Beide zijn - als ik het goed begrijp - opgebouwd uit meerdere lagen vlas met iets van een waterkerende maar dampopen folie. Nu is de meerprijs voor het plaatsen van zo'n isolatiefolie relatief weinig, en dus overweeg ik om dit ook maar gelijk te doen. Daarmee zou ik de rd-waarde van mijn dak van 4 naar ongeveer 6 brengen, tegen een extra dikte van 4 cm onder de pannen. Nu krijg ik her en der een blik van horror als ik dit plan vertel, omdat mensen de verhalen kennen waar isolatie binnen EN buiten tot rampzalige gevolgen heeft geleid. Naar mijn vage idee en gevoel komen die rampscenario's voort uit de situatie waarbij er vocht wordt gevangen tussen de twee isolatiematerialen, en dan in het dakbeschot blijft zitten. Dat moet ik dus in ieder geval voorkomen, en ik denk dat ik dat kan voorkomen met de materialen die ik voor ogen heb. Maar ik wil het toch graag even aan jullie voorleggen, want dit hele concept is voor mij ook nieuw en toch wel spannend.
KERN:
De constructie van binnen naar buiten wordt dan als volgt:
1. Materiaal aan de binnenzijde: spuitbare PIR (toelichting hieronder kan je best overslaan)
Het oude isolatiemateriaal heb ik verwijderd en binnenkort komt er aan de binnenzijde spuitbare PIR. Dat is een vrij onbekend product volgens mij, want ik was het nog nooit tegengekomen op dit forum bijvoorbeeld. Het is een product waarop - zo hebben ze mij verteld - dat bedrijf het patent heeft, althans het recht heeft gekocht om als enige dat te mogen toepassen. Ik kan geen BCRG-verklaring vinden, maar volgens de Engelse brochure heeft het product een "closed cell content 1" (ccc1). Dit begrip ken ik in het Nederlands niet maar met chatgpt vertelt mij dat: "Closed Cell Content 1 (CCC1) betekent dat het materiaal een hoog gehalte aan gesloten cellen heeft, vaak in de orde van 90% of meer gesloten cellen." (Ook was er een man van een ander isolatiebedrijf dat het betreffende materiaal wel in een andere gezaghebbende database kon vinden, maar die ben ik vergeten). Nou goed, ik ga ervan uit dat het bedrijf en product niet volkomen leugenachtig zijn en dit daadwerkelijk een spuitbare PIR is, met de eigenschappen van PIR.
2. Dakbeschot
3. Materiaal aan de buitenzijde: isolatiefolie (meerlaags vlas met waterkerende maar dampopen folie)
In de brochure van het materiaal* lees ik in een tabelletje enkel "dampopen", maar zonder sd- of u-waarde. Op de website van een winkel die het product aanbiedt kwam ik dit tegen: Waterdampdoorlatendheid Sd- 0,176 >>> dit getal heb ik gedeeld door 0,04 (meter - want het materiaal is 40 mm dik) om zo op een u-waarde van 4,4 te komen. Die heb ik samen met een lambda van 0,02 ingevoerd in ubakus. Ik denk dat het zo goed gaat, maar ik ben er niet zeker van.
Het totaalplaatje in Ubakus ziet er dan zo uit:
Maar ik weet niet of Ubakus alle mogelijke problemen met isolatie binnen en buiten goed weet te vangen? Ik zie wel dat als ik PIR aan de binnenzijde heb met alu-folie aan de buitenzijde, dat het dakbeschot dan drijfnat wordt, dus dat is goed om te zien. Dus het idee en gekozen materiaal lijken wat dat betreft goed, maar zoals gezegd, ik heb hier verder geen ervaring mee en vraag me af of ik dingen over het hoofd zie? Misschien zijn er praktische problemen die niet goed in de theorie van ubakus naar voren komen, of andere redenen waarom mijn plan niet aan te raden is? Het is een grote beslissing, en de dakrenovatie is enorm duur, dus ik wil er absoluut zeker van zijn dat ik niets stoms doe.
Bij voorbaat heel erg bedankt voor alle feedback
* het merk lijkt op: ANTI professioneel, maar dan zonder de N en afgekort
EXTRA CONTEXT
En om het verhaal helemaal compleet te krijgen, een plaatje van mijn dak (jaren 30 woning). Mijn huis is het hoekhuis van een rijtje, en mij huis en dak staan haaks op de rest. Dus qua overgang van de dakpannen naar de buren zou dat dus geen problemen moeten geven, denk ik ... (Verder komt er ook mechanische ventilatie (met zelfregulerende luchtroosters in de ramen)
INTRO
Ik ben bezig met een grote verbouwing van de zolder. Het oude isolatiemateriaal heb ik verwijderd en binnenkort komt er aan de binnenzijde nieuw isolatiemateriaal.Omdat het dakbeschot op een enkele plot rot bleek te zijn, en op meerdere plekken de panlatten super oud zijn, en ik ook zonnepanelen wil, overweeg ik sterk om ook over het hele dak nieuwe panlatten en dakpannen te laten plaatsen. De dakpannen komen uit de jaren '30 en zijn redelijk bros, zo wordt mij verteld, dus ook die maar meteen ... (duur!) Bij het opvragen van offertes van dakdekkers kwam ik ook een isolatiemateriaal wat ik nog niet kende, namelijk een ''isolatiefolie'' voor buiten. Je hebt hier twee grote merken van, voor zover ik heb kunnen zien. Beide zijn - als ik het goed begrijp - opgebouwd uit meerdere lagen vlas met iets van een waterkerende maar dampopen folie. Nu is de meerprijs voor het plaatsen van zo'n isolatiefolie relatief weinig, en dus overweeg ik om dit ook maar gelijk te doen. Daarmee zou ik de rd-waarde van mijn dak van 4 naar ongeveer 6 brengen, tegen een extra dikte van 4 cm onder de pannen. Nu krijg ik her en der een blik van horror als ik dit plan vertel, omdat mensen de verhalen kennen waar isolatie binnen EN buiten tot rampzalige gevolgen heeft geleid. Naar mijn vage idee en gevoel komen die rampscenario's voort uit de situatie waarbij er vocht wordt gevangen tussen de twee isolatiematerialen, en dan in het dakbeschot blijft zitten. Dat moet ik dus in ieder geval voorkomen, en ik denk dat ik dat kan voorkomen met de materialen die ik voor ogen heb. Maar ik wil het toch graag even aan jullie voorleggen, want dit hele concept is voor mij ook nieuw en toch wel spannend.
KERN:
De constructie van binnen naar buiten wordt dan als volgt:
1. Materiaal aan de binnenzijde: spuitbare PIR (toelichting hieronder kan je best overslaan)
Het oude isolatiemateriaal heb ik verwijderd en binnenkort komt er aan de binnenzijde spuitbare PIR. Dat is een vrij onbekend product volgens mij, want ik was het nog nooit tegengekomen op dit forum bijvoorbeeld. Het is een product waarop - zo hebben ze mij verteld - dat bedrijf het patent heeft, althans het recht heeft gekocht om als enige dat te mogen toepassen. Ik kan geen BCRG-verklaring vinden, maar volgens de Engelse brochure heeft het product een "closed cell content 1" (ccc1). Dit begrip ken ik in het Nederlands niet maar met chatgpt vertelt mij dat: "Closed Cell Content 1 (CCC1) betekent dat het materiaal een hoog gehalte aan gesloten cellen heeft, vaak in de orde van 90% of meer gesloten cellen." (Ook was er een man van een ander isolatiebedrijf dat het betreffende materiaal wel in een andere gezaghebbende database kon vinden, maar die ben ik vergeten). Nou goed, ik ga ervan uit dat het bedrijf en product niet volkomen leugenachtig zijn en dit daadwerkelijk een spuitbare PIR is, met de eigenschappen van PIR.
2. Dakbeschot
3. Materiaal aan de buitenzijde: isolatiefolie (meerlaags vlas met waterkerende maar dampopen folie)
In de brochure van het materiaal* lees ik in een tabelletje enkel "dampopen", maar zonder sd- of u-waarde. Op de website van een winkel die het product aanbiedt kwam ik dit tegen: Waterdampdoorlatendheid Sd- 0,176 >>> dit getal heb ik gedeeld door 0,04 (meter - want het materiaal is 40 mm dik) om zo op een u-waarde van 4,4 te komen. Die heb ik samen met een lambda van 0,02 ingevoerd in ubakus. Ik denk dat het zo goed gaat, maar ik ben er niet zeker van.
Het totaalplaatje in Ubakus ziet er dan zo uit:
Maar ik weet niet of Ubakus alle mogelijke problemen met isolatie binnen en buiten goed weet te vangen? Ik zie wel dat als ik PIR aan de binnenzijde heb met alu-folie aan de buitenzijde, dat het dakbeschot dan drijfnat wordt, dus dat is goed om te zien. Dus het idee en gekozen materiaal lijken wat dat betreft goed, maar zoals gezegd, ik heb hier verder geen ervaring mee en vraag me af of ik dingen over het hoofd zie? Misschien zijn er praktische problemen die niet goed in de theorie van ubakus naar voren komen, of andere redenen waarom mijn plan niet aan te raden is? Het is een grote beslissing, en de dakrenovatie is enorm duur, dus ik wil er absoluut zeker van zijn dat ik niets stoms doe.
Bij voorbaat heel erg bedankt voor alle feedback
* het merk lijkt op: ANTI professioneel, maar dan zonder de N en afgekort
EXTRA CONTEXT
En om het verhaal helemaal compleet te krijgen, een plaatje van mijn dak (jaren 30 woning). Mijn huis is het hoekhuis van een rijtje, en mij huis en dak staan haaks op de rest. Dus qua overgang van de dakpannen naar de buren zou dat dus geen problemen moeten geven, denk ik ... (Verder komt er ook mechanische ventilatie (met zelfregulerende luchtroosters in de ramen)
Laatst bewerkt: