Ik heb een kookgroep met perilex aansluiting, 3x16 Amp.
Deze wordt niet meer gebruikt.

Ik zou graag krachtstroom in de schuur hebben.
(Draaibank e.d.)

Is het toegestaan om een verlengsnoer te maken (bestaande installatie wordt dus niets aan veranderd) en deze middels grondkabel naar schuur te brengen?

Mag dit absoluut niet, of zijn er andere dingen waar ik rekening mee moet houden?

Ik heb wel een electrotechnische opleiding, maar geen NEN1010 boek...
 
Dit mag niet.

De grondkabel van de schuur naar de meterkast trekken, de bestaande kookgroep loskoppelen, en de grondkabel op de kookgroep aansluiten.

Aan de andere kant van de kabel in de schuur een Cee wcd monteren
(4 pol + aarde 16A)
 
Is het niet makkelijker om de perilex contactdoos weg te halen en deze te vervangen door een gewone lasdoos? en daarop dan de grondkabel aansluiten. Dit gaat echter alleen op als je niet meer dan 16 A gaat gebruiken in je schuur. Anders de gehele kabel + kookgroep vervangen zoals Arie zei
 
Juist ja, beide oplossingen vind ik een goed idee.

Ik heb twee plaatjes gemaakt, dat praat wat makkelijker;

19654_IMG_2486_3.jpg

19654_IMG_2493_1.jpg


Nu ik nog eens goed kijk, zie ik dat de kabel 1,5mm2 is.
Moet dat eigenlijk niet 2,5mm2 zijn??

Het liefst zou ik inderdaad een lasdoos plaatsen zoals B.K. zei, want dat scheelt 7 meter kabel en dus 7 meter gedoe om die overal doorheen te krijgen.

Maar nu ik zie dat die kabel 1,5 is, denk ik dat ik hem toch liever kwijt ben.

De maximale belasting zal zo'n 6 KW zijn, 3x16 is dus zat. Echter, het zijn 'vuile' belastingen (geen mooie sinusvormige ohmse belastingen maar frekwentieregelaars e.d. die de gelijkgerichte stroom direct een condensator insturen, waardoor piekstromen ontstaan).
In dat geval is dunne kabel ongewenst.

Misschien overdreven, maar ik zit ook te denken aan een 4mm2 kabel.
De afstand is totaal zo'n 25 meter, wat toch weer een paar tiende ohm scheelt.

Graag hoor ik of er nog opmerkingen over het bovenstaande zijn. Alvast bedankt voor de snelle reactie!

Oh ja, uit pure interesse, wat is volgens jou (Arie) de oorzaak/reden dat een verlengkabel niet mag?
 
Verlengsnoeren lopen niet onder de grond.
Kabels zijn niet geschikt om stekkers aan te zetten.
Het geheel wordt onoverzichtelijk.

Overigens zit je groepenkastje verkeerd om aangesloten.
De voedende kant moet op de onderkant van de zekeringen komen, en de afgaande kant moet op de schakelaar.

Nu ik het beter bekijk denk ik dat de schakelaar als hoofdschakelaar
ge(mis)bruikt word.

Er zou een nieuwe hoofdschakelaar geplaatst moeten worden en het huidige kastje moet op de juiste manier aangesloten worden.
 
MMMM...

Was ik al bang voor.
Die schakelaar is inderdaad hoofdschakelaar, waar ik erg van op keek.
(heb dat een keer ontdekt toen ik dacht even de kookgroep uit te zetten, alles donker...)

Ik heb wel het idee dat dit door een installateur gebeurd is, de vorige bewoners konden nog niet eens een tl-buis veilig aansluiten. Blijkbaar komen installateurs ook in verschillende soorten voor.

Duidelijk verhaal over die verlengkabel, helemaal mee eens.

Ik denk dat ik nog een paar foto's maak en kijk of ik een installateur kan vinden die eea een beetje recht kan brijen.

Kan je nog iets zeggen over die 1.5 mm kabel?
 
Er moet minimaal 2.5mm2 gebruikt worden.

Ook voor de nieuw aan te leggen kabel naar de schuur een
4x2.5 VmVkas gebruiken.
 