Onderwerp is reeds besproken maar heb toch nog geen bevredigend antwoord kunnen vinden.

Onze Keramische kookplaat is helaas defect :( deze is gecombineerd met de oven, bediening kookplaat gaat dus via de knoppen van de oven.
Helaas is het niet mogelijk volgens de firma Whirlpool een nieuwe kookplaat te kopen die met deze oven werkt. Deze zijn via 1 perilex aansluiting aangesloten.
Wel kunnen wij een nieuwe kookplaat kopen met tiptoetsen deze heeft een eigen perilex aansluiting.

Mag/kan ik de bestaande perilex aansluiting doorlussen, dus nog een doosje naast de bestaande maken en de nieuwe kookplaat hierop aansluiten ?
In de nieuwe situatie heb ik de oven en de kookplaat apart aangesloten op perilex maar wel op dezelfde groep.

Wie kan ons van tips/hulp voorzien?
 
Heel goede vraag hier moet ik ook even over nadenken.

Is het een 400v of een 2 x 230 V aansluiting?

Wat is het vermogen van de kookplaat(nw) en oud en het vermogen van de oven?

Hoe zijn deze nu verbonden met elkaar?
 
Keramische kookplaat Whirlpool AKM610 - 6.2kW
Elektrische oven Whirlpool AKG412 - 2.7kW
Keramische kookplaat is intern gekoppeld aan oven.
Oven is aangesloten d.m.v. perilex 2x 230V.

Eventueel nieuwe kookplaat Indesit 64SIX - 6.5kW
Bediening tiptoetsen.
Dient aangesloten te worden d.m.v. perilex.

Onze voorkeur gaat echter uit naar een kooplaat die intern gekoppeld kan worden aan de oven, bijv. de Whirlpool AKM608.
Volgens de dealer is deze niet te koppelen waarom weet hij niet?
Heeft hier iemand ervaring mee?

Eventueel oplossing nieuwe kookplaat (Indesit) met tiptoetsen en eigen perilex aansluiting doorgelust.
En de oude oven met eigen perilex aansluiting.

Ander oplossingen zijn welkom.
 
Of je een perilex wcd mag doorlussen? Geen idee :oops: , komt niet zo vaak voor. Mijn gevoel zegt van niet omdat je met bepaalde vermogens zit, die op een aparte eindgroep moeten. En het worden nu twee aparte toestellen. Maar goed, qua vermogen moet het wel kunnen denk ik.

Nog even een vraag, is de kookplaat niet koppelbaar volgens de dealer of heb je geïnformeerd bij Whirlpool?
 
De oven kan gezien het vermogen op een enkele 230 V~ groep en heeft geen perilex meer nodig. Deze blijft dan vrij voor de nieuwe kookplaat.

Ik denk dat het doorlussen niet mag ook al zou het qua vermogen wel kunnen. Als U de vraag andersom zou stellen (Mag ik van mijn kookplaat perlilex WCD een aftakking maken voor de oven?) zou iedereen hierop negatief antwoorden.
Er zit dus weinig anders op dan een aparte 230 V~ groep aan te (laten) leggen voor de oven.
 
Het is een vraag die ons even aan het denken zet :D
Waar staat dat je geen 2 kontaktdozen op een groep mag aansluiten?
Je gevoel zegt dat het niet mag, het komt nooit voor maar mag het ook werkelijk niet?
Ik weet het nu niet maar ik denk dat het wel mag.
 
Probleem bij de oven is dat er een perilex stekker aan zit en dat de oude kookplaat intern werd doorverbonden. Dus de oven even op een normale 230V wcd aansluiten gaat niet, ik weet tenminste niet hoe het intern zit aangesloten.

Op zich mag je wel 2 of meer perilex wcd's aansluiten op één groep, maar er staat wel in de NEN dat apparaten met een vermogen van 3000W of meer op een aparte eindgroep moeten.
 
Volgens de dealer is onze huidige oven ong. 11jaar oud niet meer koppelbaar met een nieuwe kookplaat. De dealer heeft dit nagevraagd bij de fabrikant Whirlpool.
Ik heb Whirlpool ook rechtstreeks gebeld maar die geven geen informatie.

Een oplossing zou inderdaad kunnen zijn dat ik de oven, nu aangesloten d.m.v. perilex op een 220V aan zou kunnen sluiten.
Ik heb even in de manual gekeken daar staat een aansluitschema waar ik nog niet helemaal uit kom. Ik moet dan wel de oven uitbouwen.
Mag ik dan een asp van de bestaande groep gebruiken ?

Andere oplossing is de bestaande perilex doorlussen.
Mijn gevoel zegt dat het moet kunnen immers het vermogen blijft ong. hetzelfde.
Totaal vermogen combinatie = 8.9 kW(oven 2.7 + kookpl oud 6.2)
Nieuwe kookplaat = 6.5kW
Totaal vermogen combinatie nieuw = 9.2 kW(oven 2.7 + kookpl n 6.5)
 
Bij 2 x 230 is het maximaal totaal vermogen 7.300 kW.

Ik denk wel dat Toon gelijk heeft met meer dan 3000 W een eigen groep

In dat geval zou de oven bedraad kunnen worden voor een normale wcd en bij een andere groep op kunnen de oven is <3000 W let wel even op wat er nogmeer op die groep zit.

Dan is de perilex vrij voor de kookplaat.
 
Indien de oven op 1 normale 230V wcd is aan te sluiten, zou ik, indien mogelijk, toch voor een aparte goep gaan. "Keukengroepen" zijn meestal toch al redelijk zwaar belast. Aftakken van de perilex wcd is iig niet toegestaan.

Een andere optie is natuurlijk het geheel te vervangen (oven + kookplaat). Ik denk dat je dan niet zoveel duurder uit bent dan waneer je ook nog een aparte groep moet (laten) installeren. Bovendien is de oven dan ook al 11 jaar oud. Het hoeft natuurlijk niet, maar deze kan het binnenkort ook begeven.
 
Zoals het er nu naar uitziet ga ik voor de oplossing de oven op 220V aan te sluiten.
Ga nog even rekenen aan het totale vermogen v.d. groep waarop ik hem eventueel ga aansluiten.

Waar staat beschreven dat je een perilex niet mag doorlussen ?


Verder iedereen bedankt v.d. moeite en tips.
 
Je mag geen 230V groep aftakken van een perilex-aansluiting. Staat ergens in de NEN1010 :mrgreen:
Als het enigszins mogelijk is zou ik de oven toch op een aparte groep proberen te zetten.
Succes
 