Beste kenners,

Ik heb even een bevestiging nodig of ik mijn IKEA inductiekookplaat goed heb aangesloten of niet. Ik durf de perilex stekker nog niet in de WCD te steken. Hoop dat jullie mij kunnen vertellen of ik het goed heb gedaan of niet.

Mijn appartement heeft een 2x230V perilex aansluiting:
68871_WCD_1.jpg


Mijn IKEA Whirlpool inductieplaat:

68871_inductieplaat_1_1.jpg

68871_inductieplaat_2_1.jpg

68871_inductieplaat_3_1.jpg

68871_inductieplaat_4_1.jpg


Kan ik m zo aansluiten?!

Alvast bedankt!!
Groet
 
Als de tekening van de perilex klopt dan is je stekker niet goed aangesloten, je tekent bovenin 2x nul en in de stekker zit bruin en blauw bovenin dus dat gaat niet goed.
4 en 5 bovenin, 1 en 2 onderin.
 
Als de perilexcontactdoos is uitgevoerd vlgs u eerste tekening dan is dat goed.
Een tweede verhaal is uw aansluitsnoer, deze heeft andere kleuren, daarom ook andere aansluitingen.
Bij uw open geschroefde stekker heeft u de kleuren juist aangesloten.
Daarbij is dan nu het verhaal,
als nullen zijn nu gebruikt de blauwe en de bruine,
als fasen zijn gebruikt de twee zwarte.
Volgens schema 400V 2N only for NL dient u nu aan te sluiten de twee zwarten op 1 en 2,

de blauwe en bruine sluit u aan op 4 en 5, waarbij u dan de verbindingslip tussen 4 en 5 dient te verwijderen.
Ik wil u wel adviseren om aderhulzen te knijpen op de snoerzijde in de machine.
Vergeet u ook niet de klem weer te schroeven in de stekker? (trekontlasting).
 
Perilex tekening heb ik van d huismeester gekregen, dus ik neem aan dat t klopt.

Maar als ik nu gewoon d bruine met een zwarte verwissel dan is t wel goed?

@lichtpunt ik moet toch gewoon een 230v schema aanhouden
 
Je moet het schema rechts onderaan aanhouden. Je kebt nl te maken met 2 x 230V. Schema rechts boven is wanneer de groep 3 aderig is uitgevoerd met een dikkere draad. Een situatie welke in Nederland niet of nauwelijks voorkomt. Je moet dan nl ook hoger dan 16A afzekeren en dan krijg je vaak problemen met de selectiviteit van de installatie.

Je krijgt bij het schema onderaan de situatie 230V tussen 1 en 4 en 230V tussen 2 en 5. De spanning is dan niet andes dan bij het bovenste schema maar de stroom gaat verdeelt over 4 ipv 2 aders.

Succes.
 
Luke112 schreef:
Perilex tekening heb ik van d huismeester gekregen, dus ik neem aan dat t klopt.

Maar als ik nu gewoon d bruine met een zwarte verwissel dan is t wel goed?

@lichtpunt ik moet toch gewoon een 230v schema aanhouden

De steker is goed aangesloten alleen zijn we vergeten de bruine om te tapen naar een andere functie

Deze aansluitsnoeren werden en worden nog steeds gebruikt.
Ze worden nog steeds niet met 2blauw, 2bruin en geelgroen geleverd.
U dient dan ook de bruine ader van een stukje blauwe tape te voorzien om de functie duidelijk te houden.
Daarom worden de zwarte als fasen gebruikt, als u de zwarte als fase en als nul gebruikt kunt u ze makkelijk verwisselen.

Daarom de blauwe en bruine(blauw getaped) als nul
en de zwarte als fasen.

Bij nieuwe aansluitsnoeren zitten geen twee zwarte meer maar een grijze en een zwarte.
 
Lichtpunt heeft gelijk.

@ Ron321: Vroeger werden kookplaten aangesloten op een 3-fasen spanning,

Als iemand een elektrisch kooktoestel kocht dan had hij een 3-fasen aansluiting nodig en die werd dan aangebracht,

Later is het beleid wat veranderd en heeft een woning in principe een 1-fase aansluiting.

Toen zijn ook de kookgroepen gemeengoed geworden.
Er kwam toen een aanwijzing (ik weet echt niewt meer wanneer) dat blauw en bruin gebruikt moesten worden voor de Nul en de 2 zwarte draden voor de fasen.
 
Ik heb ook echt niet het flauwste vermoeden of deze quasi-2 fasen kookgroep (2 gekoppelde automaten op 1fase) ook buiten NL van toepassing is.

Wat ik me wel kan voorstellen dat de industrie hierop inspringt voor het vervaardigen van aangepaste aansluitsnoeren,
dus 2 blauw, 2 bruin en een PE


Wat ik in blad 41 in de NPR5310 hierover kan lezen is dat bij aansluitsnoeren waarbij een zwarte is vervangen door een grijze ader,
de blauwe ader en grijze (blauwgemerkt) ader worden gebruikt als nullen,
en de zwarte en bruine ader als fase draden.
Dat is ook omdat deze kleuren altijd al worden toegepast als fasen.
 
Buiten Nederland is dit niet zo zeer van toepassing omdat ze in het buitenland nogal fors afzekeren.

Zo had ik een kennis die mij vroeg om een close-in boiler aan te sluiten.
Toen ik het ding wat beter bekeek bleek het een doorstroomtoestel te zijn.
P was 10 kW!!!

Voor de duidelijkheid: de aansluiting was 1-fase 220 V..............

Hij had het ding in Duitsland gekocht (hier vlak bij dus) en kon hem meteen terugbrengen.

Overigens: die kleuren aanpassen in de snoeren zal niet zo gauw gaan; daarvoor is de omzet te klein.
 
Iedereen alvast bedankt!!

Was even op vakantie, maar nu weer volop aan t klussen!!

Als ik alles goed heb begrepen kan ik m nu zo aansluiten, toch?!
68871_221_1.jpg

68871_222_1.jpg


@Lichtpunt ik zie geen verbindingslip, dus weet niet zo goed wat ik moet verwijderen?
 
Als er een verbindingslip had gezeten dan had deze verwijderd moeten worden.
In dit geval volgens je aangeboden schema en je daadwerkelijke aansluiting, ziet het er heel gezond uit.
Mis alleen nog op de aders, aderbusjes.
trek alles nog even goed na en geniet van je nieuwe resultaat.
 
@Lichtpunt
Zijn die aderbusjes/aderhulzen echt nodig?
Ik heb d kookplaat overgenomen van iemand anders en toen zaten ze er ook niet op.

Ik neem aan dat ze gewoon te verkrijgen zijn bij d bouwmarkt? En moet dat dan ook met zn speciale tang?

Alvast bedankt Lichtpunt!!
 
Bij de betere electronica-zaak of bij de betere electra-winkel kun je de hulzen aanschaffen. De aders zullen veel beter geklemd worden onder de klemplaten en in de stekerpennen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan