Perilex aansluiting Bosch HCE74850

Erik86

  • #1
Goedemorgen,

Wij hebben een Bosch oven met inductiekookplaat die wij graag willen aansluiten op Perilex. De perilex-aansluiting in de keuken is geïnstalleerd door een elektromonteur.

Echter, de perilex-stekker van de Bosch en de bedrading achterop lijkt te zijn aangesloten voor 1 fase? Eén van de pinnen van de stekker is niet aangesloten (losse zwarte draad) en achterop is dus ook een losse zwarte draad. Hoe kan ik de bedrading zo uitsluiten dat deze geschikt is voor een standaard Perilex?

Ik heb 4 foto's bijgevoegd. Ik hoop dat jullie kunnen helpen!

1663401199143.jpg
1663401199133.jpg
1663401199122.jpg
1663402158123.jpg
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #2
De plaat en de stekker zijn beiden aangesloten volgens het 2N schema.
Die aansluitingen zijn correct.

Op welke manier wil je de plaat aansluiten?
Er zijn drie mogelijkheden, schema 1N, 2N en 3N.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #3
Erik86 schreef:
een standaard Perilex?
bestaat niet.

Plaats anders ook even een foto van je groepenkast.
 

Erik86

  • #4
Bedankt voor jullie snelle antwoorden.

De perilex-stopcontact in de keuken zit op een kookgroep in de meterkast.

Moet het dan op 1N / 2N of 3N?
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #5
Is het een kookboek met 1 of 2 fasen?
Weet je hoe de aansluitingen in het Perilex stopcontact zitten?
 

Erik86

  • #6
De kookgroep is 2 groepen en aangesloten door elektromonteur.
 

Erik86

  • #7
Walker schreef:
Plaats anders ook even een foto van je groepenkast.
Bij deze nog een foto van de meterkast.


1663405169180.jpg
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #8
Zo te zien heb je een 1-fase hoofdaansluiting?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Deze aansluiting word overbelast, de 2N aansluiting in het schema is voor 2 gasen met 120 graden faseverschuiving en 1 nul.
Of een 2fasen aansluiting 400v.

Jij hebt 2x230v en dan heb je 2 fasen en 2 nullen nodig en dat schema staat niet op de plaat en is daar dus waarschijnlijk niet voor gekeurd.

Dus officieel kan deze plaat niet in deze installatie.
Officieus zou je beide nulgeleiders kunnen pakken en deze samen op 1 nulpunt kunnen zetten door ze samen af te persen met een twin adereindhuls. Maar officieel mag dat niet!
 

Erik86

  • #10
Walker schreef:
Zo te zien heb je een 1-fase hoofdaansluiting?
Dat weet ik eerlijk niet. Ik weet ook niet hoe ik dat precies kan zien.
 

Erik86

  • #11
The headhunter schreef:
Dus officieel kan deze plaat niet in deze installatie.
Officieus zou je beide nulgeleiders kunnen pakken en deze samen op 1 nulpunt kunnen zetten door ze samen af te persen met een twin adereindhuls. Maar officieel mag dat niet!
Zou ik in deze configuratie wel de stekker in het stopcontact kunnen doen en 1 voor 1 (niet tegelijk) alle functies van de oven en inductiekookplaat afzonderlijk kunnen testen of het werkt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Jawel de plaat zal prima moeten werken alleen zal bij meerdere kookplaten/oven tegelijk de nul overbelast kunnen worden.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu