Overspanningsbeveiliging hager spn203n

Wat wil je hier precies mee beveiligen? De gehele installatie? Dan heb je de verkeerde overspanningsbeveiliging gekocht.

Het is een Type III (fijn) beveiliging. Dit plaats je normaliter als laatste beveiliging voor gevoelige apparatuur, naast de Type I (grof) en Type 2 (midden) beveiliging voor de gehele installatie.

Daarnaast moet deze overspanningsbeveiliging met maximaal 25A worden afgezekerd en moet hij in het geval van een TT-stelsel achter een aardlekschakelaar worden aangesloten. Je kunt dit dus niet zomaar achter de hoofdschakelaar schroeven om de gehele woning mee te beveiligen.
 
Het feit dat TS hier komt vragen hoe deze aangesloten moet worden, geeft voor mij al aan dat hij dit niet zelf moet gaan doen... haal er iemand bij met meer kennis hiervan.
 