Gerrit zei in Aansluiten saunakachel 6kW Frankrijk:
Ik woon in België en zou graag een soortelijke configuratie aanleggen.
Nu is mijn vraag het volgende.
Stel ik vraag bij de energieleverancier een extra 400 volts voorziening aan.
Deze zal dan in mijn geval voor een 8 kW oven minimaal 11.56 Amp moeten zijn (is per fase?). Momenteel heb ik 40 Amp voor 220V. Gaat deze 11.56 Amp hier dan vanaf of komt er een aparte zekering voor de nieuwe krachtstroomgroep?
Wellicht nog nuttig om te melden is dat volgens de netwerkbeheerder er momenteel 3 fasen in mn huis liggen maar ik er maar een voor 220V gebruik.
Grz
LS,Gerrit schreef:Een belasting als een kachel, verdeeld over 3 fasen neemt een stroom op van P/U x √;3.
In dit geval dus 6000/400*1,73=8.6A per fase.
Wat ik al schreef, de aarde moet op één punt aangesloten worden.
Ik woon in België en zou graag een soortelijke configuratie aanleggen.
Nu is mijn vraag het volgende.
Stel ik vraag bij de energieleverancier een extra 400 volts voorziening aan.
Deze zal dan in mijn geval voor een 8 kW oven minimaal 11.56 Amp moeten zijn (is per fase?). Momenteel heb ik 40 Amp voor 220V. Gaat deze 11.56 Amp hier dan vanaf of komt er een aparte zekering voor de nieuwe krachtstroomgroep?
Wellicht nog nuttig om te melden is dat volgens de netwerkbeheerder er momenteel 3 fasen in mn huis liggen maar ik er maar een voor 220V gebruik.
Grz