Oude afvoer uitfrezen

Marienowol

  • #1
Ik ben bezig alle riolering te vervangen door pvc. Er zit een vermoedelijk lodenafvoer in en achter een dragende bakstenenmuur op de begane grond die uit de muur komt tussen de houten balken. Deze zit in de spouw tussen mijn muur en die van de buren. Zie de situatieschets. Ik wil deze graag eruit halen, maar daarvoor moet ik over een lengte van ongeveer 2 meter 5 cm verticaal de muur doorfrezen. Dan kan ik de loden leiding(rood) eruit halen en een flexibele pvc afvoer door de bredere oude afvoer (geel) steken.

Kan dit zomaar? Of hebben jullie meer info nodig?

Situatieschets.png
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #2
Het terugbrengen van die afvoer is ongewenst
Je kan beter een koof toepassen voor je nieuwe leiding.
het verwijderen lijkt me geen technische probleem maar ik zou hem lekker laten zitten
 

Marienowol

  • #3
Fijn om te horen dat dit kan. Kan je mij vertellen waarom het onwenselijk is?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
De aansluiting van flex naar de oude afvoer zal nooit dicht zijn. En daarbij is deze constructie een enorm geluidslek. Dus oude afvoer verwijderen is prima. Maar breng svp gewoon een vaste buis aan.
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #5
omdat een dergelijke afvoer overlast veroorzaakt bij de buren.
als je toch aan de gang gaat haal hem dan uit de spouw en breng hem in een koof aan.
dan kan je er ook beter bijkomen mocht dat ooit nodig zijn
 

Marienowol

  • #6
Bedankt voor de informatie. Een koof wordt lastig/lelijk omdat deze dan uitsteekt voor het raam(kozijn sluit direct aan op de draagmuur) en de koof dan direct voor de trap komt. Er is daar maar weinig ruimte. Ik kan hem eventueel wel uit de spouw halen en in de muur laten lopen, maakt dat nog uit?
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #7
ja dat maakt uit je kan aan de achterzijde in de spouw nog iets als steenwol aanbrengen
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #8
Als dit een draagmuur is, mag de afvoer alleen in de muur komen te lopen als dit constructief is beoordeeld. Als je een tijdelijke sleuf maakt, moet die constructief hersteld worden (ingetand).
 