Ik heb plotseling een probleem met de aardlek van mijn buiteninstallatie. Hierop zitten een irrigatiepomp en enkele buitenlampen.
Tot voor kort werkte alles naar behoren. Nu wordt de aardlekschakelaar geactiveerd als ik de irrigatiepomp aanzet. Hierbij maakt het niet uit of de buitenverlichting aan of uit staat.
Enkele bijzonderheden:
• Als ik de irrigatiepomp via een andere groep (op dezelfde aardlekschakelaar) verbindt, werkt alles prima.
• Als ik in plaats van de irrigatiepomp, een verfafbrander (zonder aarde) aansluit, wordt de aardlekschakelaar geactiveerd; zowel met als zonder brandende buitenverlichting.
• De buitenverlichting werkt naar behoren als er geen andere apparatuur op aangesloten is die veel stroom trekt.
• Koppel ik de buitenverlichting los, dan werkt de irrigatiepomp met andere grote stroomverbruikers wel naar behoren op de originele groep.
Ik heb voor zover mogelijk alle koppelingen gecontroleerd en die zien er goed uit. (Koppelingen in de aarde zijn met gietmoffen verbonden.)
Is er een methode om het probleem op te sporen, zonder de bedrading totaal te vernieuwen?
Tot voor kort werkte alles naar behoren. Nu wordt de aardlekschakelaar geactiveerd als ik de irrigatiepomp aanzet. Hierbij maakt het niet uit of de buitenverlichting aan of uit staat.
Enkele bijzonderheden:
• Als ik de irrigatiepomp via een andere groep (op dezelfde aardlekschakelaar) verbindt, werkt alles prima.
• Als ik in plaats van de irrigatiepomp, een verfafbrander (zonder aarde) aansluit, wordt de aardlekschakelaar geactiveerd; zowel met als zonder brandende buitenverlichting.
• De buitenverlichting werkt naar behoren als er geen andere apparatuur op aangesloten is die veel stroom trekt.
• Koppel ik de buitenverlichting los, dan werkt de irrigatiepomp met andere grote stroomverbruikers wel naar behoren op de originele groep.
Ik heb voor zover mogelijk alle koppelingen gecontroleerd en die zien er goed uit. (Koppelingen in de aarde zijn met gietmoffen verbonden.)
Is er een methode om het probleem op te sporen, zonder de bedrading totaal te vernieuwen?