Opening in keukenvloer naar kelder dichten

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste mensen,

Ik ben van plan om mijn keukenblok te verlengen. Het gaat om het plaatsen van een extra keukenkastje + verlenging aanrechtblad. Op dit moment is er op die plaats in de betonvloer een opening naar de kelder. Het gaat om een opening van 1.80x0.80 meter, waarvan ik 0.80x0.80 wil dicht maken. Er zijn dus 3 zijden waar ik de vloer aan kan bevestigen. De belasting van de nieuwe vloer is dus het keukenkastje met inhoud.

Ik heb zelf wel eens een betonnen vloer met zwaluwstaartplaat gelegd op een houten vloer voor een badkamer, maar ik heb geen idee hoe ik dit veilig kan aanpakken. Moet ik iets doen met bewapening in de bestaande muur plaatsen en dan dicht storten in bekisting ?

Hoe pak ik dit aan ?

Mvg Sander.
 
Hoe ziet het gat er uit?
Misschien kan je aan weerszijden van het gat een stalen hoekprofiel schroeven en daar een multiplex paneel op vastmaken.
Dat lijkt me simpeler dan dichtstorten of lewisplaten over het gat leggen.
 
Het is een bestaand keldergat opening. Het gat sluit op 1 kant op de muur. Aan twee andere zijden een aansluiting op de bestaande betonnen keukenvloer van 12 cm dik. Er komt gedeeltelijk ook vloertegels op te liggen, dus het mag niet gaan werken. Vandaar mijn idee voor beton. Het gat wat gedicht moet worden heeft de volgende vorm.
Code:
************************  <--  Muur kant 
*                      *
*                      *
*   <-- 12 cm vloer    *  <--  Vrije zijde
*                      *
*                      *
*                      *
         *             *
                 ******    <-- 12 cm vloer
 
Aan alle 3 zijden van de bestaande betonvloer boor je gaten van 12 mm om de 15 cm op 3 cm vanaf de onder kant en zo'n 10 cm diep. Daarna leg je daar 30 cm betonstangen van 10mm in de gaten die je geboort hebt.

Daar boven op leg je een stukje kruisnet van 7mm dik en nadat je je bekisting klaar hebt gooi je dat vol met beton. Een maal vol met beton gooi je er nog zo'n kruisnetje erboven op en druk je dat een cm onder het beton en werk het geheel glad af.

Na 2 dagen haal je de bekisting eronder weg en laat het goed drogen alvorens de afwerkvloer aan te werken. Normale droog tijd in open bouwen is zo'n 4 weken, maar ik denk binnen in verwarmde ruimte zo'n week of 2.
 
Skarssemakers schreef:
Let dus maar niet op mijn tekening !! Dit ging dus niet goed.
Als je een schetsje wilt maken met leestekens lukt dat het best door het tussen de tags "Code" te zetten.
Zo dus;
[ code ]*hier je schets met spaties en enters*[ /code ]
Code:
Je krijgt dan dit schermpje te zien in het bericht.
Alles wat je hier neerzet ziet er in het geplaatste bericht dan net zo uit als in het scherm "plaats reactie"
WEL     ZO     HANDIG     ALS    JE    WAT   SPATIES   WILT    TOEVOEGEN

                       ~   ~
                       *    *
                          "
                        \__/
 
Ralph,

wat bedoel je precies met 30 cm betonstangen .........

Bedoel je betonstangen plaatsen van de ene zijde naar de andere zijde ? Dit lijkt me moeilijk plaatsen omdat je weinig speel ruimte hebt.

En 3 cm vanaf de onderkant, is dat niet wat laag ?
 
Skarssemakers schreef:
Ralph,

wat bedoel je precies met 30 cm betonstangen .........

Bedoel je betonstangen plaatsen van de ene zijde naar de andere zijde ? Dit lijkt me moeilijk plaatsen omdat je weinig speel ruimte hebt.

En 3 cm vanaf de onderkant, is dat niet wat laag ?

Nee, want je wil net boven het staal wat al in de bestaande vloer zit boren, en daar moeten we ook zijn. Je hebt eenmaal onderwapening en eenmaal bovenwapening, en de onderste wapening moet dragen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan