Open haard buiten - veel rook

Pascal1971

  • #1
Ik heb een open haard laten bouwen onder mijn overdekt terras.
Helaas komt er veel rook uit de open haard, in plaats van via de schouw.

de afmetingen zijn
- breedte van de open haard: 82 cm
- hoogte van de open haard: 74 cm
- rookkanaal diameter: 22 cm
- lengte van rookkanaal: 2m

het gat van het rookkanaal staat niet helemaal in het midden.
Zijn dit niet de ideale afmetingen voor een goede werkende open haard?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Hoe oud is dat haardje?
 

Kacheltje

  • #3
Ik denk dat die 2 meter lengte aan de korte kant is voor een goede trek in je rookkanaal.
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #4
De haard is te breed, te hoog ,en je rookkanaal te kort en de diameter niet groot genoeg .de enige optie is het plaatsen van een ventilator,anders even een paar fotos plaatsen
 

Pascal1971

  • #5
De open haard is volledig nieuw en geplaatst.
ik dacht dat deze maat van open haard courant is.

speelt de plaatsing van het rookkanaal een rol?
wat is de ideale diameter?
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #6
Voor die maat opening zal je moeten gaan denken aan een diameter van ongeveer 350 mm,en dan zal waarschijnlijk door de geringe schoorsteen hoogte nog last blijven houden , dus dan ook je kanaal langer maken.en evt ook je opening verkleinen vooral in de hoogte.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
Gezien het feit dat het nieuw is en geplastst is door derden zul je ook bij hun terug moeten gasn en garantie moeten claimen omdat het in uw ogen niet werkt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu